求教:走廊防机械排烟口的设置
ds2002272
ds2002272 Lv.2
2010年05月18日 15:08:52
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位论坛里面的前辈高手: 我目前做一个高层建筑走廊的防排烟数值模拟,对建筑内部防排烟系统的设置不是很清楚。请问走廊的机械排烟口一般设置在哪里?规范里是否有具体要求?

请教各位论坛里面的前辈高手:
我目前做一个高层建筑走廊的防排烟数值模拟,对建筑内部防排烟系统的设置不是很清楚。请问走廊的机械排烟口一般设置在哪里?规范里是否有具体要求?
flier_01
2010年05月18日 18:41:27
2楼
排烟口位置
只要满足距离防烟分区最远点烟气流通距离小于30米
距离疏散出口大于1.5米
高度上贴近顶棚
即可
回复
ds2002272
2010年05月18日 18:44:54
3楼
谢谢版主的解答
回复
t44211694
2010年05月19日 14:38:08
4楼
版主说的很对:victory:
回复
sz.xqj
2010年05月22日 00:51:16
5楼
补充一点:版主说的是需要机械排烟的情况
回复
hvacbobo
2010年05月24日 10:01:14
6楼
补充一点貌似不重要的东西,风机风压要满足,排烟井的面积要注意不要太小了
回复
lnjzgs
2010年05月24日 16:01:08
7楼
说的很对,很全面。
回复
南大狂人
2010年05月26日 15:22:59
8楼
走廊的排烟系统宜竖向设置,可以设置在墙壁上,直接进排烟风道(多设几个排烟风道)
回复
yughocyilin
2010年05月28日 15:47:37
9楼
我还是学生 行业的信息 还不怎么了解 这次学习一下
回复
xjwszw
2010年05月28日 15:48:18
10楼
楼上各位都说的很对
回复
lucia_liu330@126.com
2010年05月29日 16:59:04
11楼
6楼说的“补充一点貌似不重要的东西,风机风压要满足,排烟井的面积要注意不要太小了”能不能说详细的,排烟井面积的具体计算方法
回复

相关推荐

APP内打开