请教各位论坛里面的前辈高手: 我目前做一个高层建筑走廊的防排烟数值模拟,对建筑内部防排烟系统的设置不是很清楚。请问走廊的机械排烟口一般设置在哪里?规范里是否有具体要求?
请教各位论坛里面的前辈高手:
我目前做一个高层建筑走廊的防排烟数值模拟,对建筑内部防排烟系统的设置不是很清楚。请问走廊的机械排烟口一般设置在哪里?规范里是否有具体要求?
2楼
排烟口位置
只要满足距离防烟分区最远点烟气流通距离小于30米
距离疏散出口大于1.5米
高度上贴近顶棚
即可
回复
3楼
谢谢版主的解答
回复
4楼
版主说的很对:victory:
回复
5楼
补充一点:版主说的是需要机械排烟的情况
回复
6楼
补充一点貌似不重要的东西,风机风压要满足,排烟井的面积要注意不要太小了
回复
7楼
说的很对,很全面。
回复
8楼
走廊的排烟系统宜竖向设置,可以设置在墙壁上,直接进排烟风道(多设几个排烟风道)
回复
9楼
我还是学生 行业的信息 还不怎么了解 这次学习一下
回复
10楼
楼上各位都说的很对
回复
11楼
6楼说的“补充一点貌似不重要的东西,风机风压要满足,排烟井的面积要注意不要太小了”能不能说详细的,排烟井面积的具体计算方法
回复