甲类厂房照明问题
sdx034100428
2010年05月18日 13:24:58
来自于照明工程
只看楼主

甲类厂房(生产化工产品)的照明光源该选什么样的?我用了金卤灯。图审意见是不行,应用低温灯具。厂房高度是12m,请教各位该用什么样的灯。

甲类厂房(生产化工产品)的照明光源该选什么样的?
我用了金卤灯。图审意见是不行,应用低温灯具。
厂房高度是12m,请教各位该用什么样的灯。
免费打赏
wydq-007
2010年05月21日 15:47:47
12楼
"规范是“宜”用低温照明灯具,不是“应”。
可以用金卤灯。"问一下,二楼,是什么规范条文?
回复
wxy5172
2010年05月28日 14:17:34
13楼
电工反映高大厂房,金卤灯寿命短,维护工作量大。
回复
lina009
2010年06月02日 16:39:03
14楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
caiqiang1227
2010年06月02日 19:48:38
15楼
审图的是站着说话不腰疼,那让他给个建议
回复
huwei911000
2010年06月03日 09:58:44
16楼
用无极灯比较适合 温度比较低 我单位有设计过,12M高的话用165W的就够了,用金卤灯的话得用400W的,又节能有环保。使用寿命6万小时以上,基本免维护,厂家质保五年的。你可以联系一下王生 13929257309
回复
wzheven
2010年06月03日 10:21:21
17楼
无极灯除了温度要求满足以外其他的特性都很一般,而且光衰一直是个问题吧。
回复
z68522
2010年06月03日 13:35:42
18楼
厂房用防眩的灯是不是有点浪费啊!!
回复
wukejiuyao245
2010年06月03日 14:31:50
19楼
我们一直都用金卤灯
回复
hu2009
2010年06月03日 22:16:21
20楼
:)
回复
非鱼1号
2010年06月03日 23:59:57