甲类厂房(生产化工产品)的照明光源该选什么样的?我用了金卤灯。图审意见是不行,应用低温灯具。厂房高度是12m,请教各位该用什么样的灯。

甲类厂房(生产化工产品)的照明光源该选什么样的?
我用了金卤灯。图审意见是不行,应用低温灯具。
厂房高度是12m,请教各位该用什么样的灯。
免费打赏
iamcmh
2010年05月19日 08:25:53
2楼
规范是“宜”用低温照明灯具,不是“应”。
可以用金卤灯。
回复
蛋腚
2010年05月19日 09:54:53
3楼
图审意见是不行,应用低温灯具。问一问图审的应该用什么灯.
回复
gcc77
2010年05月20日 00:14:26
4楼
用LED嘛,
回复
wjh840518
2010年05月20日 10:27:22
5楼
用无极灯比较适合 温度比较低 我单位有设计过,12M高的话用165W的就够了,用金卤灯的话得用400W的,又节能有环保。使用寿命6万小时以上,基本免维护,厂家质保五年的。你可以联系一下王生 13929257309
回复
sislighting
2010年05月20日 10:56:13
6楼
TZG3500防眩泛光灯
回复
王亮
2010年05月20日 17:55:31
7楼
汗!!厂房用防眩的灯是不是有点浪费啊!!
回复
gcc77
2010年05月20日 23:51:57
8楼

还是那句话-用多少套?
回复
加肥猫
2010年05月21日 08:15:09
9楼
:L 审图单位不是做工业设计出身,令人无语
回复
sislighting
2010年05月21日 10:51:57
10楼
什么厂房 多高?
回复
sislighting
2010年05月21日 10:57:06
11楼

浪费?现在是主流。