消防探测器保护范围
smt315
smt315 Lv.2
2010年05月18日 09:58:25
只看楼主

火灾自动报警系统设计规范上附录C, 感烟探测器60平米,按梁间隔断区域18≤Q≤24时,可以保护3个,那不就超过60平米了吗?请高手解释下原因。谢谢

火灾自动报警系统设计规范上附录C, 感烟探测器60平米,按梁间隔断区域18≤Q≤24时,可以保护3个,那不就超过60平米了吗?请高手解释下原因。谢谢
免费打赏
xinggaolin
2010年05月18日 13:03:45
2楼
我觉得不要按单个探测器的保护面积来确定探头个数,可以按探头间距,感烟间距不超过15米,感温不超过10米,还有要根据现在的条件来定。。。等待高手来解答:lol
回复
smt315
2010年05月20日 15:35:18
3楼
您说的那个是走廊里面的吧
回复
woheni2010
2010年05月20日 20:22:00
4楼
恩 不超过三米宽的走道
回复
woheni2010
2010年05月20日 20:22:32
5楼
搜先考虑探测器范围 然后考虑保护半径吧
回复
lampard2008
2010年05月20日 21:18:34
6楼
学习了
回复
mhsdy
2010年05月21日 12:35:07
7楼
60平是无梁的条件,400-600高梁按梁间区域算,不同的概念
回复
lyx-007
2010年05月21日 12:39:44
8楼
先考虑探测器范围 然后考虑保护半径吧
回复

相关推荐