#1 型号说明 FHF -防火阀; PFHF -排烟防火阀; PYF -排烟阀 W -温感器控制自动关闭; S -手动控制关闭或开启; D -电控(DC24V),Dc电控电磁铁关闭或开启,Dj电控电机开启或关闭;Dc即半自动控制,Dj为全自动控制。 F -带有风量调节功能,可手动五档调节阀门开度; Y
#1 型号说明
FHF -防火阀;
PFHF -排烟防火阀;
PYF -排烟阀
W -温感器控制自动关闭;
S -手动控制关闭或开启;
D -电控(DC24V),Dc电控电磁铁关闭或开启,Dj电控电机开启或关闭;Dc即半自动控制,Dj为全自动控制。
F -带有风量调节功能,可手动五档调节阀门开度;
Y -远距离复位功能;在人力难以操作的位置,例如高大空间、管井内等位置需要使用带有远控功能防火阀。
K -具有阀门关闭或开启后阀门位置信息反馈功能;输出一组有源触点信号和一组无源触点信号。实际上现在所有防火阀均具有信号反馈功能,与规范要求一致。
防火阀型号组成通常为 防火阀类型-控制方式-功能-尺寸,例如FHF-WSDj-FK-630x500即可以实现电机全自动控制的防火阀,带有风量调节与信号反馈功能。
在CCCF认证要求改变后,防火阀已不属于强制性认证产品,但仍建议满足自愿性认证要求,即满足技术鉴定产品要求。
在自愿性认证中,阀体结构相同,控制方式不同的,可以作为一个认证单元。
#2 防火阀
防火阀,型号FHF-WS-FK ,有的设计院标作FVD,阀门安装在有防烟防火要求的通风空调系统的管道上,平时处于常开状态,火灾时关闭起到防烟阻火的作用。感温器动作温度70度。
通常建议选用带有风量调节功能的防火阀,风量控制手柄在外侧,方便从阀门外侧手动开启;
半自动防火阀,型号FHF-WSDc-FK ,用于需要消控室远程控制关闭的位置,手动开启。
全自动防火阀,型号FHF-WSDj-FK ,用于需要消控室远程控制关闭的位置,电动开启。通常用于人力不方便操作的位置,例如高大空间、管井内部。便于远程控制开启或关闭。
用于排油烟系统的防火阀,感温器动作温度150度。注意若排油烟管道采用不锈钢材质,防火阀也应采用不锈钢材质,或采用隔离措施防止电化学腐蚀。
#3 排烟防火阀
普通排烟防火阀,型号PFHF-WS-FK ,有的设计院标作FVDH,与防烟防火阀结构一致,不同的是温感器动作温度不同,为280度。一般安装在排烟系统的管道上,平时处于常开状态,火灾时,当排烟气流温度达到280℃时,温感器动作将阀门关闭,起到排烟阻火的作用。
半自动排烟防火阀,型号PFHF-WSDc-FK ,用于需要远程电信号控制排烟防火阀关闭的场合,手动开启。
全自动排烟防火阀,型号PFHF-WSDj-FK ,用于需要远程电信号控制排烟防火阀关闭的场合,电动开启。通常用于人力不方便操作的位置,例如高大空间、管井内部。便于远程控制开启或关闭。
#4 排烟阀
机械排烟系统的排烟支管上,一般采用“常开排烟防火阀+板式排烟口”或“常开排烟防火阀+常闭多叶排烟阀”两种形式。目前消防认证规范常闭阀是不允许带熔断功能(二次动作)的,因此所谓“常闭多叶排烟口”即多叶排烟阀带装饰风口的形式,仍需配备常开排烟防火阀。
PYF-SDc-K ,平时常闭,安装在机械排烟系统支管端部,或前室加压送风口处,DC24V电控打开,手动复位。
排烟阀需要配备就地手动控制装置,其钢丝绳超6米,不超过10米,线管布置不能大于3个弯;超过10米的建议采用全自动电控装置来实现远程就地控制的功能,电动开电动复位。
PYF-SDj-YK ,平时常闭,安装在机械排烟系统支管端部,DC24V电控打开,可以实现远程控制复位。可用于需要切换使用风管的场合,例如事故后排风;或者高大空间等人力难以操作的场合。