消防巡查必须掌握的19个知识点,你学会了吗?
没电了
没电了 Lv.2
2024年06月04日 10:52:35
只看楼主

(一) 火源的巡查 1、明火焰 火柴火焰、打火机火焰、蜡烛火焰、酒精喷灯火焰、灶具火焰、气焊气割(2个人) 2、高温物体 铁皮烟囱、发动机排气管、火坑、火墙、电炉及电阻、白炽灯、碘钨灯、蒸汽锅炉、烟头、电焊电弧熔渣(电弧1个人,电弧是电火花)



(一) 火源的巡查

1、明火焰

火柴火焰、打火机火焰、蜡烛火焰、酒精喷灯火焰、灶具火焰、气焊气割(2个人)

2、高温物体

铁皮烟囱、发动机排气管、火坑、火墙、电炉及电阻、白炽灯、碘钨灯、蒸汽锅炉、烟头、电焊电弧熔渣(电弧1个人,电弧是电火花)

3、电火花

电气开关开启或关闭火花、短路火花、雷电、继电器火花

4、撞击与摩擦火花

加工摩擦火花

5、光线照射与聚集

太阳光灶、凸透镜

6、化学反应放热







(二) 防火门

1、防火门的材质:钢质、木质、钢木质等。

等级:甲级≥1.5h,乙级≥1.0h,丙级≥0.5h

2、防火门状态: 常开和常闭。

3、常开防火门和常闭防火门的区别: 常开防火门有释放器而常闭防火门没有。

4、常开防火门的关闭方法

①消防控制室远程控制关闭

②就地关闭

5、防火门的复位操作: 消防控制室 火灾报警控制器 的防火门信号复位现场人工使防火门复位。

6、闭门器的作用: 将防火门关闭。

释放器的作用:将常开防火门释放,再由闭门器拉力将其关闭。

顺序器的作用:保证双扇防火门按顺序关闭。

7、防火门自检

①防火门的门框、门扇、闭门器等部件是否完好无损

②常开防火门关闭时释放器是否灵敏,双扇常开防火门是否按顺序关闭,常闭防火门是否能自动关闭。

③防火门关闭后是否密闭,是否具有良好的隔火和隔烟作用。

④触发两个相关的火灾探测器,看常开防火门的关闭效果和反馈信号。

8、防火门巡查要点

①防火门的门框、门扇、闭门器等部件是否完好无损。

②常开防火门关闭时释放器是否灵敏,双扇常开防火门是否按顺序关闭,常闭防火门是否能自动关闭。

③防火门关闭后是否密闭,是否具有良好的隔火和隔烟作用。

④防火门前是否堆放杂物。


(三) 防火卷帘

1、耐火等级: 普通钢制防火卷帘≥2h,复合型钢制防火卷帘≥3h,特级防火卷帘≥4h。

2、两步降和一步降防火卷帘的安装部位:

两步降安装在疏散通道上,一步降安装在防火分区,非疏散通道、自动扶梯四周。

3、两步降烟感、温感安装位置: 位于防火卷帘两侧(或单侧)3.0米以内的一组烟感、温感探测器。

4、防火卷帘自检

①手动操作方法

②电动操作方法

③两步降分别触发烟感和温感

④消防控制室输出遥控信号。

5、卷帘门巡查

①防火卷帘的控制面板、门体是否完好无损。

②两步降防火卷帘对应的烟感、温感是否完好无损。

③防火卷帘下是否堆放杂物

④防火卷帘是否处于正常升起状态

6、防火巡查的内容

①用火用电有无违章情况

②消防设施、器材和消防安全标志是否到位、完整。

③常闭式防火门是否处于关闭状态,防火卷帘下是否堆放物品。

④安全出口、疏散通道是否通畅,安全疏散指示灯、应急照明是否完好

⑤消防安全重点部位人员在岗情况。

⑥其他消防安全况。


(四) 应急照明灯具

1、安装部位: 顶棚或顶棚的墙面上。

2、检查方法:

①看外观是否破损,如破损要进行更换;

②不拔插头,按“操作”键,看灯具是否亮;

③拔插头,看灯具是否亮,

④用秒表测试供电持续时间,

⑤用照度计测量两个疏散照明灯之间地面中心的照度。

3、清洁: 用柔软的布沾肥皂水拧干后擦拭,再用干布擦净。

4、应急照明灯断电后持续时间: ≥90min。

5、照度: 走道不低于0.5lx,人员密集场所不低于1lx,楼梯间、地下室人防不低于5lx。


(五) 疏散指示标志

1、“安全出口”标志安装部位: 疏散门和楼梯口的正上方。

2、疏散指示标志按发光类型分类: ①灯光性②荧光型

3、疏散指示标志灯安装: 一般设在地面不超过1米的墙上,安装在地面上的疏散标志,其间距不应大于2米。

4、检查方法:

①查看外观和位置,核对指示方向。

②关闭正常照明,测试荧光型疏散标志的亮度,灯光型切断供电电源,用秒表测试供电持续时间,用照度计测量 地面照度

5、清洁: 用柔软的布沾肥皂水拧干后擦拭,再用干布檫净。

6、 灯光型疏散指示标志断电后应≥20min,建筑高度超过100米,应≥30min。

7、照度: 地面照度不低于0.5lx,地下室人防不低于5lx。


(六) 手动报警按钮(“手报”)

1、分类: 一次性手动报警按钮和可复位手动报警按钮。

2、清洁: 用吹风机吹扫或用不太湿的布轻轻檫拭。

标志:“按下报警”或“击碎报警”。

作用:在所在防火分区发现火情并向消防控制中心发出报警信号。


(七) 消防广播

1、消防广播扬声器分类: 吸顶式(圆的)和壁挂式。

2、清洁: 用吹风机吹扫或用不太湿的布檫拭。

功率: 走道、大厅不小于3W,在大于60分贝的场所,扬声器在其播放范围最远点的声压级高于背景噪音15分贝,客房的扬声器功率不小于1W。



(八) 消防电话

1、使用:

主机打分机:打开主机电源,拿起电话,按下对应分机选择键,对应分机立即响应,即可通话。

分机打主机:现场分机拿起或手柄电话插入电话插孔,总机立即响应,即可通话。

2、清洁: 用吹风机吹扫或用不太湿的布轻轻檫拭。



(九) 室内消防栓

1、组成: 消火栓箱体、消防泵控制按钮、水枪、水带、消火栓,有的还有消防软管卷盘。

2、使用方法:

①打开消火栓箱门

②按下控制按钮,启动消防泵。

③拉出水带,水带一端接好接好消火栓栓口,另一端接好水枪,拉直水带。

④顺开启方向打开阀门,握紧水枪,实施灭火。



(十)手提式灭火器的使用方法

1、说明灭火器的类型: (ABC干粉灭火器,药剂成分是磷酸铵盐,BC干粉灭火器,药剂成分碳酸氢钠NaHCO2),将灭火器提至现场,距燃烧物5-6米。

2、 占据 上风向 (干粉灭火剂要上下颠倒几次),去铅封,拉出保险销。

3、 喷嘴对准燃烧物,压下压把,实施灭火,灭火器不得颠倒横卧。

灌装年限(水基型满3年更换一次,以后每隔1年更换一次,干粉和二氧化碳满5年更换一次,以后每隔2年更换一次)



(十一)推车式灭火器使用方法

1、说明灭火器的类型,两人将灭火器推至燃烧物10米处。

2、占据上风向,一人取下喷枪展开软管,一手握住枪管,一手打开喷枪对准燃烧物。

3、另一个人拔出保险销,板起手柄,实施灭火。



(十二) 灭火器外观有效性检查

1、铅封,保险销应完整。

2、压力表指针应指向绿区。

3、喷嘴与喷射软管应完整,无堵塞。

4、灭火器可见部分防腐层应完好、无锈蚀。

5、灭火器可见部分零部件应完好、无锈蚀、无松动变形。

6、灭火器标识应清晰完整。

7、灭火器应在有效期内



(十三) 排烟系统

1、组成: ①风机②风管③280℃的排烟防火阀(常开)④排烟口⑤风机的控制箱

2、风机的启动方法: ①消防中心的远程启动②排烟口的直接启动③现场的手动启动

3、排烟口的控制: ①消防中心的远程控制②排烟口的直接控制



(十四) 正压送风系统

1、组成: ①风机②风管③70℃的防火阀(常开)④送风口⑤风机的控制箱

2、风机的启动方法: ①消防中心的远程启动②送风口的直接启动③现场手动启动

3、送风口的控制: ①消防中心的远程控制②送风口的直接控制

4、排烟系统和正压送风系统的区别:

①防火阀温度不同

②风的方向不同

③风口的位置不同

5、排烟系统和正压送风系统的检查:

①将转换开关转到手动位置

②按下启动按钮,风机启动,按停止

③将转换开关转到自动状态


(十五)  喷淋头

1、喷淋头代号:

TZ::直立型:啤酒瓶盖TX:下垂型,梅花形TP:普通型边墙型喷淋头易熔元件喷淋头隐蔽式喷淋头ESFR喷淋头喷淋头颜色:玻璃球:橙色57℃红色68℃黄色79℃绿色93℃

2、易熔元件: 本色57℃—77℃,白色80℃—107℃。

3、识别:

①直立、下垂、边墙还是普通型、玻璃珠还是易熔原件喷淋头。

②快速响应还是标准响应,温度多少。

③闭式还是开式喷淋头



(十六) 喷淋系统

1、雨淋系统

特点:1、开式系统,平时总管无水。2、开式喷淋头3、防火分隔用

原理:现场的烟感或温感将火警信号送到消防中心,消防中心确认火警后手动或自动发出指令,打开电磁阀,同时雨淋阀打开实施灭火。

2、预作用系统 (两个阀体,上面是湿式阀,下面是预作用阀,合起来统称雨淋阀组,两个压力开关,上面是气体的压力开关,下面是水的压力开关。)(T<4℃,T>70℃)

原理:当现场的烟感或温感将火灾信号送到消防中心,消防中心确认火警后手动或自动发出指令,打开电磁阀,同时预作用阀打开,水冲入管网,预作用系统转变为湿式系统,等待喷淋头爆裂。

3、干式系统 (阀体最大)(T<4℃,T>70℃)

原理:平时 干式阀 的上端有一定压力的气,当上面的气压小于下面水压的1/5时,干式阀打开,实施灭火。

4、湿式系统 (4℃≤T≤70℃)

组成:①湿式报警阀②过滤器③延时器④压力开关⑤水力警铃⑥管网⑦水流指示器⑧喷头

延时器作用(5S~90S):延时缓冲,最大限度的防止误报警。

水流指示器:将水流信号转换成电信号的一种报警装置。

原理:当湿式报警阀的上端水压小于下端水压,湿式报警阀阀板打开,水经过管道从过滤器到延时器,水到延时器推动压力开关,启动喷淋泵同时向消防中心报警,同时推动水力警铃发出报警声响。

5、末端试水装置

组成:①检修阀②压力表③试水阀④试水管⑤喷嘴(喷嘴的流量是一个喷淋头的流量)。

作用:

①测试系统的可靠性,测试水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃、喷淋泵是否正常。

②测试最不利点喷头的压力

③测试干式系统和预作用系统的充水时间。

测试方法:开启试水阀,出水压力不应低于0.05Mpa,、水流指示器、报警阀、压力开关、水利警铃应动作,应在5分钟内自动启动喷淋泵。



(十七) 消防泵的启动方式

1、消防中心的远程启动

2、消火栓箱内启泵按钮启动

3、现场的手动启动启泵按钮标志:”按下启动”或”按下启泵”。

作用:①启动消防水泵②向消防控制中心发出报警信号。



(十八)喷淋泵的启动方式

1、消防中心的远程启动

2、压力开关的启动

3、现场的手动启动

消防泵和喷淋泵的日常检查

1、将总控开关转到手动位置。

2、按下一号泵启动按钮,启动以后关掉。

3、按下二号泵启动按钮,启动以后关掉。

4、将转换开关转到自动位置。

消防泵和喷淋泵的稳压系统:由电接点压力表自动控制。




(十九) 消防控制室

1、设备组成:

①火灾报警控制器

②消防联动控制器

③消防控制室图形显示装置

④消防电话主机

⑤消防应急广播

消音:禁止声报警器发出声音报警,并保证再有报警信号输入时能再次启动报警。

操作:按消音键。

复位:使火灾自动报警系统恢复到正常的监视状态。

操作:按复位+确认

自检:对面板上的所有指示灯、显示器和火灾报警控制器的音响器件进行检查。

操作:按自检+确认

总线制控制盘对应每个单元

多线制控制盘控制①排烟机②正压送风机③消防泵④喷淋泵⑤消防电梯

2、电源的开关机顺序

开机:主电源—备用电源—工作电源

关机:工作电源—备用电源—主电源

3、火警、故障信号识别

状态:火警报警状态和故障报警状态

火警信号(现场复位+系统复位)

1、消防车的火警声

2、红色火警指示灯点亮

3、火灾报警控制器显示屏文字提示

故障信号(现场复位)

1、救护车的声音

2、黄色故障指示灯点亮

3、火灾报警控制器显示屏文字显示

4、出现火灾报警的处理

1、先消音

2、通过显示屏和图形显示装置查明报警点的具体位置

3、通知巡查人员带通讯工具到报警点确认火情

误报警处理:

消防控制室人员

1、先消音,再复位

2、如反复出现火警信号,向主管领导汇报,通知施工单位或维保单位尽快处理。

3、查明误报原因后做好记录

现场人员

1、现场人员将火情反馈给消防中心

2、将现场设备取消火警状态

真火灾的处理:

消防控制室人员

1、将消防联动控制器的手动打到自动。

2、拨打119报警。

3、向主管领导汇报火情。

4、启动火灾应急预案。

5、在领导的指挥下启动相关的联动设备。

6、通过消防广播通知火灾区域人员疏散。

7、协助消防队员扑灭火灾,同时保护好现场,做好记录,火灾结束后做好系统复位。

现场人员

现场人员发现火灾后将火情反馈给消防中心,同时根据火情现场人员自行决定利用灭火器材灭火还是疏散转移。

5、119电话使用方法

1、拿起电话,听到拨号音后播119。

2、接通后确认是否是119受理台。

3、简要地介绍一下建筑物的地址、火灾类型、大小以及联系人和联系电话。

4、通话结束后派人到现场迎接消防车。

6、消防广播的使用

1、启动消防广播的电源

2、按下“应急广播”按钮

3、按下“麦克风”按钮

4、调节音量

5、按下消防广播对应的分区按钮。

6、拿起广播按下小开关进行广播

7、火灾警报装置

分类:①声警报器②光警报器③声光警报器④警铃

8、消防控制室的值班记录(要模拟)

1、报警时间例:2016.5.6

2、报警类型故障报警

3、报警部位备电

4、报警原因人为关闭

5、处理方法恢复打开电源

 