短路计算电流过于大,要怎么办啊,没有法子选设备了……
sunnypeg
sunnypeg Lv.2
2010年05月17日 22:11:23
只看楼主

短路计算电流过于大,要怎么办啊,没有法子选设备了……

短路计算电流过于大,要怎么办啊,没有法子选设备了……
免费打赏
wlszjs
2010年05月19日 16:21:02
2楼
短路电流计算过大?有多大呀,如果超的不多,可以要求变压器增大短路阻抗的.
回复
lingxuct
2010年05月19日 17:45:11
3楼
是不是10KV母线上的计算短路电流大于31.5KA?

那上级变电所用什么设备?如果按上级变电所的极限分断能力选设备,投入太大?在上级变电所出线处加装电抗器!

如果是因变压器容量太大,低压母线上的计算短路电流大于50KA,选变压器的阻抗电压大的。可以这样计算:变压器额定电流 / 低压母线(预定)短路电流≤变压器阻抗电压(Ud%)
回复