求助:三相电压平衡,但线电压不平衡
lala08
lala08 Lv.2
2010年05月17日 22:05:12
只看楼主

供电设备为接触网变,将27.5KV变为220V,再经逆变器分为三相供电。三相电压在230V左右,较平衡。线电压A391,B405,C340V。三相负荷不平衡。请问相电压平衡,而线电压不平衡,都有什么原因呢?

供电设备为接触网变,将27.5KV变为220V,再经逆变器分为三相供电。
三相电压在230V左右,较平衡。
线电压A391,B405,C340V。
三相负荷不平衡。
请问相电压平衡,而线电压不平衡,都有什么原因呢?
免费打赏
wlszjs
2010年05月19日 20:05:18
2楼
请问中性点接地接好了没有呀
回复
guozongkui
2010年05月19日 21:38:00
3楼
换一个逆变器,是不是相位的问题啊
回复
wjfslmxbb
2010年05月21日 23:19:49
4楼
能解释的在详细点吗
回复
hfj668
2010年05月22日 10:52:04
5楼
可能是中性点没对地,还有是互感器也有可能是有问题的,不准~!