请问各位高手,规范或措施上是否有说明消防水池池底与消防水泵的最多高差是多少没?是否只需满足自灌式吸水?谢谢了!@
请问各位高手,规范或措施上是否有说明消防水池池底与消防水泵的最多高差是多少没?是否只需满足自灌式吸水?谢谢了!@
2楼
我印象中没有说,但最好高差差不多。如果消防水池底比水泵低5、6米,也可能抽不上来水,尽管满足自灌要求。另外,如果水池太低,消防用水过程中,如果有其他水泵需要启动的话,由于水位下降,这些泵也不能工作,除非吸水口安装了可靠的底阀。
回复
3楼
那请问最多可以低几米啊?现在这个工程差不多池底比泵房低了3米,以后运行起是否有问题???
回复
4楼
如果不考虑底阀,使用的是自吸泵的话,要根据消防泵厂家的资料和现场情况计算的。
可以把你的布置(管道和水池)提给泵的厂家,让他们计算。
回复
5楼
我印象中没有说,但最好高差差不多。如果消防水池底比水泵低5、6米,也可能抽不上来水,尽管满足自灌要求。另外,如果水池太低,消防用水过程中,如果有其他水泵需要启动的话,由于水位下降,这些泵也不能工作,除非吸水口安装了可靠的底阀。:lol
回复