冷凝水排入自动喷淋废水收集管有问题吗?
lyppyq
lyppyq Lv.2
2005年09月01日 08:48:35
来自于中央空调
只看楼主

我想把冷凝水排入自动喷淋末端卸水装置废水收集管(DN50),此管平常不用,直通室外雨水井,这样有问题吗?

我想把冷凝水排入自动喷淋末端卸水装置废水收集管(DN50),此管平常不用,直通室外雨水井,这样有问题吗?
tangyongkuo
2005年09月01日 21:24:18
2楼
没有问题我做过的
回复
christie_ps
2005年09月01日 23:15:48
3楼
道理上是没问题的,但要考虑冷凝水比一般废水温度低,若与喷淋水混合,会否使喷头表面结露造成滴水呢?若混水点与喷头距离小,建议不宜这样做。
回复
lyppyq
2005年09月02日 09:53:38
4楼
2005-09-01 23:15:48.0 第 3 楼

道理上是没问题的,但要考虑冷凝水比一般废水温度低,若与喷淋水混合,会否使喷头表面结露造成滴水呢?若混水点与喷头距离小,建议不宜这样做。

冷凝水通过泄水管直接排入室外,不会与喷淋水混合,是与废水混合,喷淋上此管子只是调试的时候用一次,此后基本不用.

回复
freemanjin
2005年09月03日 12:27:24
5楼


楼主的意思是接入喷淋系统的放空管。我以前也做过的,不过是在喷淋阀门和管道井里,没有问题的,但如果在公共区域,还是要考虑管壁凝结水的问题。
回复
lyppyq
2005年09月11日 08:59:52
6楼
楼上的意思是放空管外壁会有凝结水?
回复

相关推荐