学生餐厅要做消防报警吗?
wangx8888
wangx8888 Lv.2
2010年05月17日 13:20:55
来自于防雷减灾
只看楼主

刚才发错版块了,现在重新发次。请教各位大师一个问题。现在手头做一个学生餐厅的电气设计,餐厅每层3000平米左右,共三层。每层均有厨房操作间及就餐大厅。查阅《建筑防火规范》GB50016-2006没用要求要做消防自动报警系统,但查阅《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98有二条说明:P32 D.3.11 商业餐厅,面积大于500M2的营业厅、......等公共活动用房.....。D.3.15 以可燃气体为燃料的商业和企、事业单位的公共厨房....。

另:因为不确定,已经打电话联系了当地的消防队,他们说可以不做。但按50116-98的二条我认为可以做。
到底做不做,迷糊中....。盼高手给予指点下。
免费打赏
混在电气
2010年05月17日 14:04:56
2楼
消防部门说不用做了就是可以不做,在中国他们就是法律:lol 。当然了,你要觉得可以做就做,反正有些场所是可做可不做,看你怎么掌握以及甲方是不是想花这笔钱了。
回复
zjf1972
2010年05月18日 11:17:00
3楼
设不设按《建筑防火规范》,如何设按《火灾自动报警系统设计规范》
回复

相关推荐

APP内打开