请教个问题,球墨铸铁管在做室外消防时如何连接,有经验的同行能给讲下吗
请教个问题,球墨铸铁管在做室外消防时如何连接,有经验的同行能给讲下吗
2楼
用承插连接能保证压力要求吗
回复
3楼
同问,有经验的来说说
回复
4楼
参见给排水国家标准图《室外消火栓安装》(01S201 )规定及安装,可采用消火栓铸铁三通或DN100铸铁弯管底座。
回复
5楼
室外消火栓一般的压力要求才10米水柱,铸铁管承插式连接完全可以满足要求。
回复
6楼
三通出来 光管+弯头+光管+水表接+消防表+水表接+光管+平承+法兰接口消火栓
回复