一个建筑群,设置了一个主消防中控室,采用利达的报警联动系统,其中一个建筑想单独采用诺蒂菲尔或安舍等其他报警联动系统,有可能实现么?建筑群共用消防喷淋和消火栓水泵。
一个建筑群,设置了一个主消防中控室,采用利达的报警联动系统,其中一个建筑想单独采用诺蒂菲尔或安舍等其他报警联动系统,有可能实现么?建筑群共用消防喷淋和消火栓水泵。
2楼
一般不行,因为只有一个消防中心。通讯、联动各家的通讯协议不一样,无法通讯、联动、集中显示等。
回复
3楼
一般不行,因为只有一个消防中心。通讯、联动各家的通讯协议不一样,无法通讯、联动、集中显示等。同意
回复
4楼
不行,不能兼容
回复
5楼
我研究了一下,利达系统是用LD6908E通讯模块,采用CANbus现场总线联网。诺蒂菲尔好像是用的基于ARCNET网络技术的NOTI•FIRE•NET。安舍的系统也是类似的环形对等网EsserNet,但是在安舍的E98系统里又提到:E98系统的网络采用CAN总线方式,不仅使网络连接更便捷,同时可以更直接地融入大厦的智能楼宇、智能安防系统中,成为智能大厦的一个子系统。
有没有这方面有经验高手的解答一下。谢谢!
回复
6楼
最好不要,因为每个弱电控制系统厂家都有各自的产品链接方式,你这样弄,会在协调中和产品配套中容易发生问题和纠纷。
回复
7楼
共用水泵的问题几个继电器就可以解决,控制中心报警系统可以不用集中火灾报警控制器,所以也不一定需要集中显示.不过图形工作站可能没办法共用,
不过这样做很没必要,麻烦而且很多资源会重复浪费.也不利于管理.
回复
8楼
如果两个品牌能兼容,是没问题的
回复
9楼
资讯厂家,看看协议和接口能不能用就可以了
回复