请教厂房桩基施工的问题。
komma
komma Lv.2
2010年05月14日 11:11:14
来自于建筑施工
只看楼主

建筑面积7000平米的厂房。水泥搅拌桩1100根,每根施工要1小时左右,24小时施工。预计9天后打桩将要完工。现在甲方为了赶工期,决定一边进行静压试验来检验桩的承载力,一边开挖地基,请问这样会不会对桩基承载性能产生影响?同时怎么做才能加快进度?

建筑面积7000平米的厂房。水泥搅拌桩1100根,每根施工要1小时左右,24小时施工。预计9天后打桩将要完工。现在甲方为了赶工期,决定一边进行静压试验来检验桩的承载力,一边开挖地基,请问这样会不会对桩基承载性能产生影响?
同时怎么做才能加快进度?
komma
2010年05月14日 13:16:23
2楼
怎么没人顶 阿,,自己鼎起 。。。。。。:victory:
回复
南无阿弥陀佛
2010年05月14日 20:09:30
3楼
那是不行的,桩要混凝土期龄达到28天后才能进行静载试验的。那么早压,混凝土的强度还比较小,不怕压爆了吗?可以用早强型的水泥搅拌,或者添加早强剂。
水泥搅拌桩?你们是做基坑支护吗?如果是基坑支护倒是不怎么影响地基的开挖。支护桩主要是受土的水平侧向力。可以不用做静载试验的。但是要做小应变,和水平偏移量的监测。
回复
komma
2010年05月15日 08:45:48
4楼
水泥搅拌桩是用来做工程桩的.就是要再等8天才达到28天的期龄.只能尽量在离静压桩远点的地方开挖了..
回复

相关推荐