照明回路应该用1P还是1P+N?
mzwl2009
mzwl2009 Lv.4
2010年05月13日 23:47:42
只看楼主

照明回路应该用1P还是1P+N?插座回路为什么是2P?为什么和照明不一样?插座会漏电,照明难道就不会了?

照明回路应该用1P还是1P+N?

插座回路为什么是2P?为什么和照明不一样?插座会漏电,照明难道就不会了?
免费打赏
beryl
2010年05月21日 11:06:21
22楼
照明一般用1P,插座2P,要用漏电开关控制
回复
逸清风
2010年05月21日 12:41:48
23楼
1p
回复
wangxf
2010年05月21日 13:12:35
24楼
支持4楼说法!
回复
zhang2519
2010年05月21日 14:11:52
25楼
:)
回复
gongshen12
2010年05月21日 15:02:54
26楼
空调回路不使用+n 是不是 只是单纯考虑经济问题!??还是 空调回路的特殊性!!?
回复
sfh49
2010年05月21日 16:07:18
27楼
照明用1P就行,插座回路用1P+N,2P的都可以,ABB的1P+N是占两个模宽,2P占4个
回复
xy5421xy88
2010年05月21日 16:32:29
28楼
在有些场所,照明开关选择1P+N的好处不允许共用零线即N线,这样就不会由于单相不平衡引起零线过载,而且检修方便,线路简洁。
回复
gqx123
2010年05月22日 08:00:44
29楼
照明用1P即可,灯具直接控制相线,没有安全问题。
回复
ykj15987898
2010年05月22日 09:36:47
30楼
学习了
回复
wangjie6054
2010年05月22日 10:54:45
31楼
1P、1PN、2P都可以,当然用用2P的肯定是好点的,
但考虑到造价所以照明上用1P的还是比较多的。漏电的又是另一回事啦
插座用2P主要是--外部设备会频繁使用插座,
回复

相关推荐

APP内打开