照明回路应该用1P还是1P+N?
mzwl2009
mzwl2009 Lv.4
2010年05月13日 23:47:42
只看楼主

照明回路应该用1P还是1P+N?插座回路为什么是2P?为什么和照明不一样?插座会漏电,照明难道就不会了?

照明回路应该用1P还是1P+N?

插座回路为什么是2P?为什么和照明不一样?插座会漏电,照明难道就不会了?
免费打赏
jinze_tg
2010年05月14日 08:14:00
2楼
照明是1P,插座2P是因为可能有移动设备插在上边
回复
miforce
2010年05月14日 08:48:41
3楼
现在开发商省钱,照明1P,插座1P+N,电表箱出线也用1P+N
回复
andyzhang1115
2010年05月14日 08:49:51
4楼


我觉得这个和供电方式有关,例如在照明总配电箱内采用漏电保护总开关的配电类型,照明应该采用1P+N的开关,这样做主要有2个好处,1)有利于故障查找。例如照明线路发生漏电而漏电不是相线而是零线,这样的话用1P的就很难查找出故障发生在那个回路,若配电箱采用RVV导线还可以一路一路断开,若采用单根BV线麻烦了,查找漏电故障要知道那根线对应那个回路,非常不方便。2)防止误跳闸。很多老电工不明白漏电开关以后的零线是不能和地线相连接或者和设备外壳相碰,在安装或者维修的时候相线处理的很好,但是零线包都不包就这么扔在一边,导致零线碰到设备外壳或者吊顶支架等导致漏电开关动作。如果采用1p+N的开关将不会有类似事情发生。但是很多工厂配电都采用总开关不装漏电开关,照明采用1P,插座采用漏电开关,这个主要是从经济性和供电可靠性角度考虑的。我个人认为这个和工程造价,成本有关,毕竟1P+N比1P贵,所以如果可能尽量使用1P+N,好处是显而易见的!

[ 本帖最后由 andyzhang1115 于 2010-5-14 09:03 编辑 ]
回复
wlszjs
2010年05月15日 07:44:48
5楼
支持4楼
回复
蛋腚
2010年05月15日 08:12:53
6楼
如果不考虑价钱的话,最好用2P
回复
dgbyls
2010年05月15日 10:33:38
7楼
照明1P,插座1P+N,电表箱出线用2P
回复
74781902
2010年05月15日 17:01:45
8楼
学习了,新手报道
回复
nhtsh
2010年05月15日 17:16:34
9楼
1P的好
回复
andyzhang1115
2010年05月15日 22:16:56
10楼

请问1P的优点在那里?
回复
weilmeng
2010年05月20日 16:25:20
11楼
现在照明都用1P的啊
回复

相关推荐

APP内打开