一个照明回路1.5KW可以不?
ugg1357
ugg1357 Lv.5
2010年05月13日 23:38:53
来自于照明工程
只看楼主

用BV-3X2.5的线缆,一个回路6个250W的金卤灯1.5KW行吗?

用BV-3X2.5的线缆,一个回路6个250W的金卤灯1.5KW行吗?
免费打赏
liruxue001
2010年05月16日 14:51:12
12楼
实际使用没什么问题。但考虑发热,耐用等。还有启动电流。最好用4平方的线。
回复
lazyterry
2010年05月17日 09:30:58
13楼
看了一下《照明设计手册》第三章,以PHILIP灯源为例,250W金卤灯的工作电流为2.15A. 那么6盏就是12.9A 用16A空开2.5导线能满足正常工作要求!金卤灯的启动时间2--3.5分钟,稳定要5分钟(可能更长)。如果不频繁起停的话,我认为可以使用。
回复
sertise
2010年05月17日 10:01:52
14楼
放心做吧,没问题的.
回复
qoqodu
2010年05月17日 23:14:30
15楼
我同意采用4平方的线,考虑金卤灯的镇流器
回复
lizijunxiaolijie
2010年05月18日 09:55:21
16楼
2.5没什么问题,但是如果供电距离长,再考虑长期使用的话,最好用4平的!
回复
sdx034100428
2010年05月18日 13:31:25
17楼
16A的断路器可以吗?
要不要考虑启动电流呢?是额定电流的几倍考虑?
回复
huangchmin
2010年05月21日 13:39:22
18楼
3*4的更好
回复
weizhuofuwzf
2010年05月21日 16:09:36
19楼
2.5平的够了吧
回复
junkazama
2010年05月22日 01:28:29
20楼
不太明白,不过我们平时用的时候都是采用5芯线缆的?
回复
autumnrain830
2010年05月22日 21:22:51
21楼
没问题