消防部门说车库排烟口安装在风管下面效果好,是这样吗
mybinks
mybinks Lv.4
2010年05月13日 22:54:05
来自于通风排烟
只看楼主

我们这边通常的做法是地下车库排烟口侧装,并且安装调节阀,一直都没有问题。今天去某地,消防部门说安装在侧面不行,必须改到风管下面,他说安装到风管下面可以直接把烟吸走,效果好,我理解中的储烟仓的概念安装在下面效果应该最差的,还不好调节。大家觉得的呢?论坛上好像某位老兄也被提出类似的问题,只是要求他安装到风管上面去

我们这边通常的做法是地下车库排烟口侧装,并且安装调节阀,一直都没有问题。今天去某地,消防部门说安装在侧面不行,必须改到风管下面,他说安装到风管下面可以直接把烟吸走,效果好,我理解中的储烟仓的概念安装在下面效果应该最差的,还不好调节。
大家觉得的呢?
论坛上好像某位老兄也被提出类似的问题,只是要求他安装到风管上面去
免费打赏
hzhdongming
2010年05月14日 09:39:34
2楼
排烟风口还是安装在侧面相对较好吧,烟气是往顶部聚集的,各地审图的标准差别挺大的
回复
tianwaitian09
2010年05月14日 13:13:05
3楼
我做的都是安装在风管下面,我觉的风管底按规范距地面大于2.2米,烟气达到这个高度排走满足人的逃生,上面的烟气使喷头爆破,喷水灭火。侧排或上排把烟气吸走了喷头可能爆不了。以上为个人理解
回复

相关推荐