本人目前正在施工九层办公楼,配电室在半地下室,地平尾现浇的,电缆沟如可处理?还有窗的高度距室外地平只有1.5米,是否符合要求?
本人目前正在施工九层办公楼,配电室在半地下室,地平尾现浇的,电缆沟如可处理?还有窗的高度距室外地平只有1.5米,是否符合要求?
2楼
你把问题说清楚才能回答呀!
回复
3楼
1、你可以不做电缆沟,用线槽。
2、配电房不允许开窗户,应该装通风设施。
回复
4楼
没有问题!地下室都可以做配电室,更不要说是半地下室了。只是需要做好防水和排水处理。至于电缆沟可以改为架空线槽(电缆桥架),外面电缆进线采用排钢管(做好封堵)
[
本帖最后由 wlszjs 于 2010-5-15 07:32 编辑 ]
回复
5楼
看来你就是一个低压配电室,地处半地下。钢管入户,桥架输出。:handshake
回复
6楼
钢管入户,桥架输出
回复
7楼
回5楼,6楼。看来大家是英雄所见略同呀,呵呵:handshake