今天看了一个关于电压互感器一次或二次接地的问题,想起最近工作中发现的现象,提出来请大家指点。我看到高压柜中有时用两个羊角PT做电压测量,这个时候一次侧PT B相是不接地的,二次侧B相接地。还有一种接法是三个羊角PT做电压测量,这个时候接成星形,然后一次侧是有一端短接后接地。二次接线B相没接地。(往往这种接法时二次侧还有另一组接成开品三角形)以上有两种接法,有没有什么区别啊?我觉得最后测量结果都是一样的,但具体用哪种接法是怎么选的?

今天看了一个关于电压互感器一次或二次接地的问题,想起最近工作中发现的现象,提出来请大家指点。
我看到高压柜中有时用两个羊角PT做电压测量,这个时候一次侧PT B相是不接地的,二次侧B相接地。
还有一种接法是三个羊角PT做电压测量,这个时候接成星形,然后一次侧是有一端短接后接地。二次接线B相没接地。(往往这种接法时二次侧还有另一组接成开品三角形)

以上有两种接法,有没有什么区别啊?我觉得最后测量结果都是一样的,但具体用哪种接法是怎么选的?
zsphnxy
2010年08月19日 16:48:47
2楼
两个PT只能侧线电压,不能测相对地电压。三个PT既可测线电压又可测相对地电压。
回复
lingxuct
2010年08月19日 18:05:41
3楼
支持楼上,完全正确!

(加奖)
回复
fdy58
2010年08月20日 07:51:56
4楼
支持楼上,完全正确!:) :victory: :victory:
回复
l-hu7851
2010年08月20日 19:32:06
5楼
支持:victory:
回复
quantum2009
2010年10月02日 22:29:07
6楼
支持楼上,完全正确!
回复
jiapingliuyang
2011年02月17日 00:02:07
7楼
支持楼上,完全正确
回复
maquanxi723
2011年02月17日 08:59:21
8楼
另一组应该是开口三角,做绝缘监察用的。