只看楼主

1、设计坡屋顶时,梁配筋后,必须自校梁底标高,算出其净高,看是否满足要求,特别是楼梯等入口处。2、设计坡屋面时,屋脊(阳角、阴角)处,梁可适当减小,当板跨较小时,可以不设梁,否则可能影响使用,净高不足,再者,也会造成看上去影响美观。3、楼梯柱(中间平台作用处)应该全程加密,因为该柱为短柱。4、对于迎水面保护层为50mm的混凝土墙,应在50mm内增设Φ8#150双层双向的钢筋网片,以减少混凝土的收缩裂缝。


5、对于梁高的取值,应该考虑建筑空间的需求,要和建筑协商好净高要求。
6、写字楼、商场等8m跨梁,取300x800的梁不好,应取350x700,对于一些大跨度公键,梁宽应适当加大,应取300以上,最好取350、400,因为:
①梁宽加宽,抗剪有利,符合“强剪弱弯”的原则。
②350宽的梁,用四肢箍可以使箍筋直径减小。
③主梁加宽,有利于次梁钢筋的锚固。
7、对于柱的大小,应该尽量做到按轴压比控制,轴压比相差不宜大于0.2,当建筑有要求时,应和建筑协商好该问题。
8、对于高层建筑,顶层板考虑到刚度突变很大,宜加厚到150mm,应充分分析计算结果,判断结构类型。
9、梁配筋时,应充分考虑梁的锚固长度,特别是次梁,应尽量满足图集要求。
10、板配筋时,应注意Ⅰ级、Ⅱ级钢的区别(是否有弯钩),以及板厚不同时,千万注意不能把钢筋拉通。
11、画大样图时,一定要对照建筑大样图和立面图,以达到建筑的里面要求。
12、梁配筋时,应注意腰筋的设置,单侧腰筋应大于 0.1%bhw。
13、柱配筋时,应同时满足配筋率、箍筋、主筋、角筋、最小体积配筋率的要求。
14、后浇带应按新规范加强。
15、高层建筑中,楼板开大洞后,宜按JGJ3-2002第4.3.8条加强。
16、剪力墙墙肢截面高度不宜大于8m,否则应开结构洞。
17 施工起拱:求出短期挠度(1\2长期)再带入规范求出起拱值
18 外露以及天面板需有抗渗防裂的考虑,按弹性法计算 一般用一级8号间距200拉通,其余由计算另加;抗裂筋越小越密越好,可人为要求增加凳子筋,以增加刚度.
19 悬挑梁定要注意面筋的加强,箍筋全长加密,验算挠度,尤其是大于1米长度的.
20 连梁超限问题:连梁多短而刚 刚度折减,可直接减去梁高,模拟刚度折减,用算出来的梁内力安在原高梁之上配筋验算
21 地下室集水井与承台不能重合,应先由建筑初定,再结构核对,最后提交建筑设备配合。



免费打赏
huangpeigang
2005年12月24日 19:49:21
22楼
hao
多多的发
先顶拉啊
回复
dengkun19841113
2005年12月24日 22:41:40
23楼


呵呵,好帖,楼主很用心啊,恨没早点发现这么好的帖。
回复
bajiaojiao1
2005年12月29日 16:06:44
24楼
太感谢了
回复
linxiaoli-1
2005年12月29日 16:13:46
25楼
楼主的意见很全面,也很实际,请问楼主,对于南方,尤其是广东、广西、海南的屋顶楼板时常出现温度裂缝,我们在设计中采用加厚板厚,双层双向配筋,但仍出现裂缝,请问,采用何种补救方式最好?
回复
fj0257
2005年12月29日 16:52:40
26楼
好极!
回复
tianyuanju
2006年04月21日 00:05:52
27楼
收藏!
下来慢慢研究
回复
warmhand
2006年04月21日 06:50:41
28楼
这么好的帖子,一定要顶!感谢分享您的经验!
回复
chbly311
2006年04月21日 07:47:13
29楼
谢谢了,以后多传传这些经验!请问各位大侠,剪力墙支的高宽比中,高与宽分别是指什么?
回复
chbly311
2006年04月21日 07:55:36
30楼
这么好的东东,顶!请问什么叫凳子筋?
回复
chonfen1553644
2006年04月22日 14:20:47
31楼
顶,好贴!