学校地下室通风问题请教
liangdyue
liangdyue Lv.2
2010年05月12日 23:07:06
来自于通风排烟
只看楼主

我现在正做个学校采暖,地下室没有窗户和窗井,也没有直通室外的入口,地下室面积大于500m2,是非可燃物品库,另外还有一个配电室,这种情况下,配电室和地下室是不是都需要做排风和补风系统呢?配电室的新风系统能不能不做?配电室排风和地下室排风道能不能合用?还有地下室需要做排烟么?

我现在正做个学校采暖,
地下室没有窗户和窗井,也没有直通室外的入口,地下室面积大于500m2,是非可燃物品库,另外还有一个配电室,
这种情况下,配电室和地下室是不是都需要做排风和补风系统呢?
配电室的新风系统能不能不做?
配电室排风和地下室排风道能不能合用?
还有地下室需要做排烟么?
免费打赏
flier_01
2010年05月12日 23:29:34
2楼
戊类储藏原则上不需要排烟
但应考虑排风
配电室属于可燃物较多的房间
如果面积大于规范规定应排烟的面积
应考虑机械排烟(无气体灭火时)
如果是一个防火分区
配电室排风可与储藏间合用系统
设置机械排风(烟)的地下室
应考虑补风
回复
snail_yin
2010年05月13日 15:09:16
3楼
在北京,变配电室都是界定成不需要排烟的空间。
我的个人意见是在民用建筑中,现在所谓非燃品库房都是自欺欺人的说法,如果由条件,还是应该预留设置机械排烟系统的条件。即使按非燃品库房考虑,还需要注意内走道的长度。
地下室的通风是肯定要做得。
回复
liangdyue
2010年05月13日 19:13:33
4楼
要做通风的话,换气次数按几次做合适呢?地下室的消防控制室也需要考虑通风么?
回复