关于发电机PT的接线问题
xfsm
xfsm Lv.2
2005年08月29日 20:23:55
来自于电站工程
只看楼主

我厂现正建TRT,发电机PT图如下图

我厂现正建TRT,发电机PT图如下图

1125318225771.jpg

shifeng_li
2005年09月01日 19:07:56
12楼
现在规范要求发电机出口断路器同期并网的PT二次是N相接地。这样简化接线!
回复
ycgdwk
2005年09月02日 23:58:59
13楼
看图的接线,是把FD短接,二次绕组的中性点接地。当电源有一相接地时,二次的中性点处于接地状态,对于电磁谐振装置不能产生电压位移,电压互感器起不到抗电磁谐振作用。这样在保护回路中抗电磁谐振的作用就没有了。FD就更谈不上保护。
回复
rose1st
2005年09月04日 12:37:07
14楼
赞同11楼。这种接线方式正常运行时当B相熔断器熔断后,pt二次将不存在接地点,Pt二次侧 必须接地,为保设备和工作人员安全,设计FD,FD将击窜接地,让二次侧保存接地点。这是FD的主要作用,是这种接线所必须的。
回复
hkshaochanggen
2005年09月04日 20:43:39
15楼
为什么采用b相接地可以简化同期接线?我们知道,电压互感器采用v/v接线时,习惯采用b相接地电压互感器采用-/-接线时,也习惯采用b相接地。如果再进行同期并网时,若一组采用Y,yo形中性点接地,而另一组采用v/v接线或-/-接线时b相接地,再进行同期比较时,则必须采用隔离变压器,否则会造成短路。只有当两组电压互感器度采用b相接地后,可以省去隔离变压器,用线电压来检测同期,从而简化同期系统接线,减少同期电压回路的电缆芯数和同期开关的档数。
回复
hldlqw
2005年09月05日 11:49:23
16楼
2RD熔断.同时使PT二次侧电压UAB由100V下降为60V左右 ,这样,你的同期系统可能就不再同期啦,两边的电压也不能一致啦。如果2RD有问题不熔断,你的互感器就会受到损坏。
回复
zixifang
2005年09月06日 03:13:23
17楼
两张图都有问题,根据《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》第十四章的相关条文,图1的错误有:一是开口三角形接线的不需要接地,二是星形接线的采用B接地的,在该引出线的熔断线之后接地,即在R2之后接地,注:小电流接地系统一般采用两相式保护。
回复
zixifang
2005年09月06日 03:18:03
18楼
续上:在图2中,除了图1的错误还有如9楼说的。
回复
karen0216
2005年09月06日 21:19:56
19楼
这个问题是B相是用来定相的,而不是短路了。这个同期问题如果解决不好的话在并入大电网时就会出现不同的相位,所以这种接线是对的。
回复
qzdxa
2005年09月13日 19:37:05
20楼
两张图都有问题,根据《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》第十四章的相关条文,图1的错误有:一是开口三角形接线的不需要接地,二是星形接线的采用B接地的,在该引出线的熔断线之后接地,即在R2之后接地,注:小电流接地系统一般采用两相式保护。

17楼所言有误,这里的N600接地实际是星形电压引入的B点,即B600接地,应在控制室屏柜接地,只是与开口三角N600共回路,要求只是说不需要,而不是不允许,而反措则要求PT的N600回路不得接有可能断开的断路器或接触器。第二条,星形接线的B接地原图是在引出线的熔断器2RD之后接地的。所以保护原图应该是对的。

作为微机保护来说,我同意11楼的说法。但手动同期是必要的,B点接地是有点好处,但现在反措也说不宜B点接地了。
回复
anan666
2005年09月17日 01:45:15
21楼
我做了几个电站,电压小母线都是五根,即a、b、c、n、L,图1图2的接线可能都有点问题,最主要在同期上。其实电站都有成套图的,查一下就搞定。
回复