热继电器调整值应该加在总设计说明中吗?
漫天飞雪
2010年05月11日 19:18:16
只看楼主

电动机保护用的热继电器选定型号后(如22A),假设电动机额定电流为18A,热继电器按规范要求应该调整为接近且高于18A的值,如18.5A,请问施工人员会自己调整热继电器吗?还是要在总设计说明里加一句“热继电器或过负荷继电器的整定电流,调整为接近并不小于电动机的额定电流。”?

电动机保护用的热继电器选定型号后(如22A),假设电动机额定电流为18A,热继电器按规范要求应该调整为接近且高于18A的值,如18.5A,请问施工人员会自己调整热继电器吗?还是要在总设计说明里加一句“热继电器或过负荷继电器的整定电流,调整为接近并不小于电动机的额定电流。”?
免费打赏
yanyan88300
2010年05月12日 15:36:54
2楼
不需要,再说民用工程用的电机主要是风机、水泵之类的,个厂家均配套有控制箱
回复
lyyun000
2010年10月08日 11:28:22
3楼
多谢,值得学习,辛苦了!
回复
zyz8438
2010年10月08日 11:32:50
4楼
总设计说明里面不会说那么详细的!
回复
zigj
2010年10月08日 15:42:33
5楼
设计说明中不用写,但是要出保护定值的计算书时,要有具体内容。