关于消防排烟机线路问题
lsyc93
lsyc93 Lv.4
2010年05月11日 16:32:26
只看楼主

消防排烟机线路的漏电开关是否只可带报警功能而不能带脱扣功能?即使漏电也不准脱扣?

消防排烟机线路的漏电开关是否只可带报警功能而不能带脱扣功能?即使漏电也不准脱扣?
免费打赏
pj2000001
2010年05月11日 19:20:52
2楼
不用漏电开关。
回复
miforce
2010年05月12日 10:50:37
3楼
消防用电设备即使是漏电或者是火宅时候也是不可以断开的,所以不用漏电保护开关
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年05月12日 10:55:02
4楼
为什么要用漏电保护开关?
回复
yanyan88300
2010年05月12日 15:17:37
5楼
本来设个过负荷报警都已经是多余的了,为什么要设漏电报警呢?不是自找麻烦吗?
回复
老夫老七
2010年05月12日 21:41:08
6楼
排烟风机的开关不带过负荷,热继电器只报警不动作
回复
mp8
2010年05月12日 22:50:33
7楼
1、不设剩余电流保护
2、断路器为电磁脱扣,而不选电磁-热动复式脱扣
3、热继电器只报警不动作
回复
lsyc93
2010年05月16日 22:22:56
8楼

我手上的图纸设计公司就是这样设计的,要漏电报警
回复
lsyc93
2010年05月16日 22:24:17
9楼

是否漏电也不能脱扣?
回复
pigl
2010年05月17日 00:21:24
10楼
你说的是应该是按《建筑设计防火规范》中设置的电气火灾监控系统。
11.2.7 下列场所宜设置剩余电流动作电气火灾监控系统:
5 按一、二级负荷供电的消防用电设备。

个人以为此处设漏电开关不妥。就是设也只能报警,不能自动脱扣。
回复
yanggongsi
2010年05月11日 16:32:27
11楼
消防排烟机属于消防负荷,要求只报警,不跳闸。在着火状态,首先保证其正常工作。除非被火烧毁,即使是漏电也不能停机的。