系统中阻力的估算怎么来算
dingfenghua123
2005年08月28日 20:15:41
来自于中央空调
只看楼主

在选风机静压的时候,系统较大管道的阻力逐步计算的话会很麻烦,况且也慢,不知道可否估算,可以的话,那估算时每米要多大的阻力,每米如果是9。8PA,会不会太大?请各位指点指点吧

在选风机静压的时候,系统较大管道的阻力逐步计算的话会很麻烦,况且也慢,不知道可否估算,可以的话,那估算时每米要多大的阻力,每米如果是9。8PA,会不会太大?请各位指点指点吧
nky6666
2005年08月29日 08:10:23
2楼
普通通风的也就2~3Pa/m,你的9.8Pa是什么管道呀?好像大的不少
回复
njzxh
2005年08月29日 08:58:23
3楼
这个好像有老贴,兄弟去查一下。
回复
dingfenghua123
2005年08月29日 09:35:00
4楼
谢谢三楼的朋友,赶快帮我查一下
回复
songduansheng
2005年09月06日 15:19:12
5楼


差不多了啊1MMAQ/米
回复
tianyaclub.com
2005年09月06日 16:12:48
6楼
自己酸好了,不烦的啊
回复
njzxh
2005年09月06日 19:26:16
7楼


能不能让我帮你花钱?哈哈.
回复
pxyong2008
2005年09月07日 11:13:15
8楼
正常风速,没有这么大的4~5已经不小了
回复
songduansheng
2005年09月07日 11:36:46
9楼
哈哈,人要学勤快啊
回复
cuiguangy
2005年09月08日 14:12:18
10楼
我的设计中一般都取5Pa,经过验证的,比较准确.假如系统局部阻力部件比较多,还应给加大.反之应该减少.
回复
realjeland
2005年09月08日 15:08:57
11楼

九点八是大了!
回复

相关推荐