在选风机静压的时候,系统较大管道的阻力逐步计算的话会很麻烦,况且也慢,不知道可否估算,可以的话,那估算时每米要多大的阻力,每米如果是9。8PA,会不会太大?请各位指点指点吧
在选风机静压的时候,系统较大管道的阻力逐步计算的话会很麻烦,况且也慢,不知道可否估算,可以的话,那估算时每米要多大的阻力,每米如果是9。8PA,会不会太大?请各位指点指点吧
2楼
普通通风的也就2~3Pa/m,你的9.8Pa是什么管道呀?好像大的不少
回复
3楼
这个好像有老贴,兄弟去查一下。
回复
4楼
谢谢三楼的朋友,赶快帮我查一下
回复
5楼
差不多了啊1MMAQ/米
回复
6楼
自己酸好了,不烦的啊
回复
7楼
能不能让我帮你花钱?哈哈.
回复
8楼
正常风速,没有这么大的4~5已经不小了
回复
9楼
哈哈,人要学勤快啊
回复
10楼
我的设计中一般都取5Pa,经过验证的,比较准确.假如系统局部阻力部件比较多,还应给加大.反之应该减少.
回复
11楼
九点八是大了!
回复