KTV包厢的新风量如何确定,知道面积,不知道人数,新风如何确定
KTV包厢的新风量如何确定,知道面积,不知道人数,新风如何确定
12楼
同意7楼的说法
回复
13楼
可按群集系数0.5人/平方米估算人数,按规范30立方米/人计算新风量。
另外我认为就此问题参入解答的一些观点有误,往往在新风量,通风量(其中包括循环风量),排风量,换气次数上搞混淆了,在此费点口舌表达一下自己的见解:
空调房间有几种风量呢?有新风、回风、排风。因此,空调房间里的通风量=新风+回风-排风。那么,空调房间里的换气次数就是:通风量/V(房间容积)。换气次数的单位是:次/小时,解释为空气每小时在空调房间里循环的次数。
为了节能,一般空调房间应处于微正压状态,也就是说排风量要少于新风量。
回复
14楼
刚到
回复
15楼
偶同意七楼的
回复
16楼
按照每人每小时30~40立方计算应该是比较科学的.
回复
17楼
一般空调房间应处于微正压状态,也就是说排风量要少于新风量。确定吗??如果有特殊要求,要求排风量较大呢。是不是排风量可以设计成排风量〉新风量啊
回复
18楼
按照每人每小时30~40立方计算应该是比较科学的.
回复
19楼
我这个项目就是排风量大于新风量,可惜还在设计阶段,我问过高手,说可以大点,有点负压没关系。一般ktv就用分体空调,不用回风,所以只要考虑新风和排风就可以了。可惜这个比较麻烦,非要用矩形的排风口,各位有谁知道矩形排风扇,谢谢告诉我!
回复
20楼
应该是新风量大于排风量吧?????????
回复
21楼
新风量的确定:如果不确定人数的情况下,就按每小时换气3次数计算,即面积*楼层高度*3;排风取新风量的85%-90%,留10pa的正压.
回复