KTV包厢的新风量如何确定,知道面积,不知道人数,新风如何确定

KTV包厢的新风量如何确定,知道面积,不知道人数,新风如何确定
免费打赏
zsq19820923
2007年02月27日 11:13:40
22楼
很同意13楼的看法

回复
tht10536
2007年02月28日 13:42:40
23楼


知道面积就按人员密度来估算人数,就可以确定新风量。
但是实际上还得考虑这个娱乐场所所处位置,是几级,要是按建筑节能可能不能满足实际运行,因为有些因数变化太大
回复
chengshiguyi
2009年05月23日 00:25:28
24楼
ktc的空气质量不好,排风大于新风,
回复
rainlovebanana2005
2009年06月30日 20:51:16
25楼
我同意13楼的说法,但补充一点,排风量与新风量计算时,KTV是应保持正压,且排风量就为80%~85%的新风量。
但对于KTV的走道来说,如何确定意见不一,我个人认为为了整体的通风效果,走道应该与KTV保持相对压力平衡。
KTV的走道面积是比较大的,应该重视。
回复
qian_chao1984
2009年07月01日 22:09:39
26楼
一般的,保持微正压比较好!
回复
plj2002
2009年08月13日 14:51:43
27楼
关于新风量及排风量谁大谁小我认为是排风要略大于新风,保证一定负压,因为考虑到KTV包间属于密闭性隔音性较好,负压是相对安全的
回复
fengxu0751
2009年08月13日 16:55:37
28楼
3-6这个幅度相差也太大了吧,上下限相差两倍呀