KTV包厢的新风量如何确定,知道面积,不知道人数,新风如何确定
KTV包厢的新风量如何确定,知道面积,不知道人数,新风如何确定
2楼
我的计算方法是通过计算房间体积,在按换2-3次/小时,不知道是否可以
回复
3楼
应该在7次以上的换气次数
回复
4楼
首先应该按照建筑的疏散人数来确定人数, 然后按照2005年7月1日实施的公共建筑节能标准(GB50289-2005)确定平均人数,就可以确定新风负荷了
回复
5楼
我是按每小时3-6次,每平方米30立方/每小时.基本上都能满足,这就是我的设计的一些数据.
回复
6楼
可按0.3人/平方米估算人数,按30立方米/人计算新风量,按3次换气次数计算排风量
回复
7楼
在设计KTV包房时应综合考虑排气、新风、及回风的比例。偶做功课时都是估计的,在工程中比较适用,分享!
新风量:35立方每人每小时,人员数量可按装修图提供的增加三到五人,也可按0.8人每平方方计算;
排气量就按6-8次,要核算一定稍要大于新风量。
偶之拙见。
回复
8楼
偶来学习的,不发表意见
回复
9楼
我想只要是按总量的20就足够了
回复
10楼
对于七楼
应该是新风量大于排风量吧
回复
11楼
要保持一定的正压
回复