请教大家个问题,现在一个工程,持力层的承载力为1500KPa,但基础底面距持力层还有一定距离,现在想用C15的素混凝土回填,但审图专家提出C15强度不够,可是C15的强度相当7200KPa了啊?谢谢!!!
请教大家个问题,现在一个工程,持力层的承载力为1500KPa,但基础底面距持力层还有一定距离,现在想用C15的素混凝土回填,但审图专家提出C15强度不够,可是C15的强度相当7200KPa了啊?谢谢!!!
不建议用C20以下混凝土回填。C10、C15一般用于垫层,抗压强度没有问题,但因为水泥用量少,耐久性等较差。1500的承截力基本在中风化,如果中风化埋置不深,建议将基础直接降下去。
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱