请教大家个问题,现在一个工程,持力层的承载力为1500KPa,但基础底面距持力层还有一定距离,现在想用C15的素混凝土回填,但审图专家提出C15强度不够,可是C15的强度相当7200KPa了啊?谢谢!!!
请教大家个问题,现在一个工程,持力层的承载力为1500KPa,但基础底面距持力层还有一定距离,现在想用C15的素混凝土回填,但审图专家提出C15强度不够,可是C15的强度相当7200KPa了啊?谢谢!!!
12楼
用毛石混凝土回填,我们平常也是这样么做的,当地基局部出现水塘或者暗沟需挖除后,用毛石混凝土来填实至设计基底标高,毛石混凝土大概200多块一个立方。
回复
13楼
持力层的承载力1500kPa , 是什么样的地基。
如果是桩基桩端阻力可能达到,浅基础没见过这么高的。
回复
14楼
为什么不直接落到持力层呢
回复
15楼
是岩石地基,非常好的地基,可惜上面是差土
回复
16楼
持力层的承载力1500kPa , 是什么样的地基。
:Q 浅基础没见过这么高的,审图专家还淫槽
回复
17楼
楼主请说明到底昙笔误还是的确如此;真没见过150吨的基础呢!
回复
18楼
如果是筏形基础,持力层又有起伏,导致一部分在持力层上方1、2米处。
这种情况能用素混凝土垫吗?
回复
19楼
1500很高吗:victory: 中风化这边很多呢:kiss:
1米左右用素砼没完全问题。。。。。放心做吧,别被他们吓到了。
回复
20楼
要考虑技术经济指标,如果距离较大的话就不适用了,可进行软基处理
回复
21楼
超挖的话,个人觉得将基础降至持力层,或将基础做大,但注意构造措施,如最小配筋率等
回复