2楼
10kv变压器高压侧,很少直接地的呀。
回复
3楼
10kV大多是三角形连接。
回复
4楼
呵呵,没有试验过!!!
回复
5楼
如果用电不平衡,某些单相用户电压会升高,可能烧毁电器。
回复
6楼
10KV是高压侧还是低压侧?
回复
7楼
不同电压的电网,对于中心点是否接地有不同要求,接在中心点接地电网中的变压器,其中心点应当直接接地,如380V,110KV,220KV,500KV等。接在中心点不接地电网中的变压器,其中心点就不能接地,如35KV、66KV等。
消弧线圈接地一般用于大容量配电变压器上,这些变压器的配电线路长,电容电流大,单相对地短路时会有较大的电弧,从而引起过电压。在变压器中心点接上感性的消弧线圈,其产生的电感电流与上述电容电流方向相反,可以对消一部分有线路产生的电容电流,从而降低过电压水平
回复
8楼
如果用电不平衡,某些单相用户电压会升高,可能烧毁电器。
回复
9楼
配电变压器低压侧中性点接地断线是非常危险的事情,断线发生时若三相负载不平衡,负载中性点会发生偏移,电压升高,负载小的相会电压升高到可怕地步,对设备外壳接中性点保护的设备会外壳对地产生高压,危机人身安全,所以新规范提高了中性线的截面积。
回复
10楼
9楼说得很对
回复
11楼
高压侧你说的是地线吧。
回复