如题。有规定道路宽度大于60米,宜双侧布置消火栓,那是不是意味着,小于60米可以单侧布置,如果是,是不是消火栓间距还是按不大于120米来布置?
如题。有规定道路宽度大于60米,宜双侧布置消火栓,那是不是意味着,小于60米可以单侧布置,如果是,是不是消火栓间距还是按不大于120米来布置?
2楼
个人觉得规范的数据应该是个界限值,我们实际做的时候应该做不到那么大数据。消火栓间距按不大于120米布置还是没错
回复
3楼
我也不太懂,正想请高手给我们指点下呢,,谁来回答啊
回复
4楼
期待高手指教。!!!!:call:
回复
5楼
坐等专家指点.先谢.
回复
6楼
本人认为是可以的,在两个消火栓不距离不超过120米的前提下,只要满足消火栓的保护半径150米即可。
回复
7楼
可以的,我刚做完一个工程,是50米宽的道路,消火栓间距不大于120米,单侧布置的:)
回复
8楼
60米应该布置双排把,120m是个保证安全的距离,本人认为!
回复
9楼
规范要求路宽度大于40米,宜双侧布设给水管道,如果楼主选择单侧布管,只要消火栓保护半径能满足规范要求,可单侧布设消火栓!
回复
10楼
如楼上,遇一工程40米的道路双侧布给水管,消水栓如按120米距离控制双侧布管的话感觉有些浪费,于是按双侧交互布管,双侧水平间距按100米(单侧200一个消火栓),理论上没超保护距离,不知审图是否能通过
回复
11楼
双侧布置主要考虑 一侧失火不至于横穿道路灭火 影响对侧的交通
回复