3楼
还有
回复
4楼
垫层钢筋这样连接没有问题,只是在隐蔽的时候要有对焊的检验报告。但这里对板筋连接还要注意一个问题,板底筋在支座连接,面筋在跨中连接(地下室底板配筋接头位置相反)。
回复
5楼
帮扎要帮扎好。焊接做好检验报告!符合规范!
回复
6楼
同意,另外,还有一点,钢筋的保护层厚度要符合规范啊,不燃在抽检的时候就过不了关了
回复
7楼
一般这种焊接都是用在受压构件(如柱),受弯构件都是搭接焊接,我觉得不太合适!!
回复
8楼
闪光对焊可以用在受弯构件上,比如20m的粱,16的主筋,而原材是12m长,这时16的主筋就只能用对焊加长(不可能用直螺纹和冷挤压),而且对焊检测报告里有受弯检测的。
回复
9楼
附:
钢筋焊接样品数量及检测项目:
闪光对焊---抗拉强度、冷弯-拉500mm三根、弯300mm三根
电弧焊----抗拉强度----拉500mm三根
电渣压力焊--抗拉强度----拉500mm三根
套筒挤压连接-抗拉强度----母材拉500mm三根、接头拉600mm三根
直螺纹接头--抗拉强度----母材拉500mm三根、接头拉600mm三根
T型接头----抗拉强度----拉300mm三根
回复
10楼
补充一点:对焊接头还要错开哦
回复
11楼
说的详细,谢谢咯
回复