请教:两并列运行的变压器,低压柜内N排和PE排是共用还是分开独立?谢谢
prcplam
prcplam Lv.3
2010年05月06日 11:23:24
来自于变压器
只看楼主

rt,谢谢大家!

rt,谢谢大家!
免费打赏
wangduoadam
2010年05月06日 13:52:05
2楼
我的经验少,但是像这种相当于两路进线。一般的情况下是分开吧!~请各位大侠指教!
回复
jinze_tg
2010年05月06日 14:11:10
3楼
低压柜内的N排和PE排是分开的。零排在柜上部,接地排在柜底部
回复
lingxuct
2010年05月06日 17:29:04
4楼
N排的共用(老式)也有分开的,PE排肯定可以共用的。
回复
prcplam
2010年05月06日 20:11:43
5楼
其实我个人感觉应该是可以共用的,因为即便在柜内分开,其实最终还是接到一个接地网里面去了,不知这样理解对不对~
同时谢谢区管及楼上的兄弟~
回复
pxq_505
2010年05月06日 23:24:07
6楼
N排可以公用也有分开的 PE是共用
回复
qiqi19801209
2010年05月07日 11:41:53
7楼
N相应该是公用的,如果分开,一路断电了,另一路带全站的时候你N怎么过去啊?
回复
wlszjs
2010年05月07日 20:00:12
8楼
低压柜中的N线是公用的,PE线也是公用的
回复
鸭江绿水
2010年05月07日 20:20:21
9楼
低压柜中的N线是公用的,PE线也是公用的。如果分开,一路断电了,另一路带全站的时候你N怎么过去啊?
回复
asmdl
2010年05月07日 20:37:44
10楼
N排分还是合得视具体情况而定。
回复
bdliuhj
2010年05月09日 17:34:54
11楼
学习了