住宅进户总开用4P?我找了半天没找到依据,新版的民规已经没有住宅设计这一快了
woheni2010
woheni2010 Lv.12
2010年05月05日 19:49:03
只看楼主

RT

RT
免费打赏
老夫老七
2010年05月07日 08:17:38
12楼
总开关不带漏电则3P就可以,带漏电需用4P
回复
0212391
2010年05月07日 08:57:57
13楼
好,让我也学习到不少,感谢楼主的抛砖引玉,:) :) :) :) :) :)
回复
sunjian.jing
2010年05月07日 09:10:09
14楼
我在新明规也没有找到25,
回复
efmgm2
2010年05月07日 10:46:01
15楼
采用4p啦,《住宅设计规范》GB50096-1999第6.5.1.5条规定:“每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器”,第6.5.1.7条规定:“每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能”。《住宅建筑规范》GB50368-2005第8.5.4条规定:“每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器”。
回复
looniyo
2010年05月07日 15:16:29
16楼
学习了:victory: :victory:
回复
mhsdy
2010年05月07日 15:37:55
17楼
这个问题使我很烦,审图中常看到,做法都不一。
“采用4p啦,《住宅设计规范》GB50096-1999第6.5.1.5条规定:“每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器”,第6.5.1.7条规定:“每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能”。《住宅建筑规范》GB50368-2005第8.5.4条规定:“每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器”。’
这说的对,第8。5。4是强条,单元进线用4P带漏电。双电源切换用4P,其它用3P。

[ 本帖最后由 mhsdy 于 2010-5-7 15:40 编辑 ]
回复
woheni2010
2010年05月07日 20:34:29
18楼
楼上的真强的 你的规范是你自己编的吧
8.5 电气
8.5.1 为保证用电安全,电气线路的选材、配线应与住宅的用电负荷相适应。
8.5.2 为了防止因接地故障等引起的火灾,对住宅供配电应采取相应的安全措施。
8.5.3 出于节能的需要,应急照明可以采用节能自熄开关控制,但必须采取措施,使应急照明在应急状态下可以自动点亮,保证应急照明的使用功能。国家标准《住宅设计规范》GB50096—1999(2003年版)第6.5.3条规定:“住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。”本条从节能角度对此进行了修改。
8.5.4 为保证安全和便于管理,本条对每套住宅的电源总断路器提出相应要求。
8.5.5 为了避免儿童玩弄插座发生触电危险,安装高度在1.8m及以下的插座应采用安全型插座。
8.5.6 住宅建筑应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,分为第二类防雷建筑物和第三类防雷建筑物。预计雷击次数大于0.3次/a的住宅建筑应划为第二类防雷建筑物。预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的住宅建筑,应划为第三类防雷建筑物。各类防雷建筑物均应采取防直击雷和防雷电波侵入的措施。
8.5.7 住宅建筑配电系统应采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结。等电位联结是指为达到等电位目的而实施的导体联结,目的是当发生触电时,减少电击危险。
8.5.8 本条根据国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343—2004第5.2.5条、第5.2.6条制定,对建筑防雷接地装置做了相应规定。
回复
woheni2010
2010年05月07日 20:35:42
19楼
我没看到
回复
fhlpps
2010年05月07日 21:35:39
20楼

同意,采用4P
回复
babynews2307
2010年05月08日 15:48:33
21楼
总开关不带漏电则3P就可以,带漏电需用4P
回复