住宅进户总开用4P?我找了半天没找到依据,新版的民规已经没有住宅设计这一快了
woheni2010
woheni2010 Lv.12
2010年05月05日 19:49:03
只看楼主

RT

RT
免费打赏
wangxf
2010年05月11日 16:42:04
22楼
新版民规有的:25.3.1第6点,回2楼的话:新版民规没有第25节啊!
回复
dyingsummer
2010年05月11日 20:10:56
23楼
顶十五楼,单元住宅的进户开关应用4P(三相进线),可不带漏电;住宅楼的总开关须带漏电,我们习惯是用4P,好像没看到规范强制规定,我的理解是民用负荷以单相为主,三相负荷不平衡,中性线可能带电,所以还是将其一起切断为好。
下面是条文说明:
五、每套住宅设置电源总断路器,便于在电气火灾发生时拉闸断电,也便于套内电气检修时断电。
七、接地电弧短路是常见多发的电气火灾起因,但电弧短路的电流小,一般的断路器和熔断器不能或不能及时切断电源,而具有漏电保护功能的断路器对电弧短路电流有很高的动作灵敏度,能及时切断电源,防止电气火灾的发生。
回复
xu985225
2010年05月11日 22:24:45
24楼
学习
回复
hyibo1981
2010年05月12日 09:27:39
25楼
要看接地系统
如果是TN-C-S系统,三相四线,不允许断PEN线,就用3P
如果TN-S系统,三相五线,有漏电保护就用4P。
回复

相关推荐

APP内打开