住宅进户总开用4P?我找了半天没找到依据,新版的民规已经没有住宅设计这一快了
woheni2010
woheni2010 Lv.12
2010年05月05日 19:49:03
只看楼主

RT

RT
免费打赏
dddtiger007
2010年05月05日 20:19:45
2楼
新版民规有的:25.3.1第6点
回复
mp8
2010年05月05日 20:55:38
3楼
有的呀

绝对见到过
回复
jy00823082
2010年05月05日 21:41:18
4楼
带个漏电开关!三相+漏电不就是4P了吗
回复
hhzcp
2010年05月05日 21:57:37
5楼
楼上的三相+漏电是4P吗?好像漏电不短零线,4P是短零线的吧!
回复
wangduoadam
2010年05月06日 08:55:18
6楼
学习中!!!
回复
whlandwq
2010年05月06日 09:20:01
7楼
没有必要用4P开关,在TN-S系统以及TN-C-S系统中都做了等电位连接的,就算N线因为故障原因电位升高,PE线也是升高了的
回复
taxuewuhen967
2010年05月06日 13:35:41
8楼
2楼的,你说的新民规是哪一版?2008-01-31发布的JGJ 16-2008最多到第24.11.13 不明白你从哪里来的25.3.1第6点?不明白,望提示一下.....................
回复
电气老孙
2010年05月06日 16:32:07
9楼
四极断路器(4P)分为A、B、C、D四种:
  A:N极不安装过电流脱扣器,且N极始终接通,不与其它三极一起合分。
  B:N极不安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分。
  C:N极安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分。
  D:N极安装过电流脱扣器,且N极始终接通,不与其它三极一起合分。
这里有两个问题要注意:
  1 在用四极的场合,一定要注明是选用产品中哪一种,因为同为四极,但在N线上有无安装过电流脱扣器,其作用和目的是不同的。N线上安装过电流脱扣器,它可以用在三相四线配电的单相负荷为主的线路中,或使用在产生大量谐波的非线性负荷如气体放电灯,可控硅调光、调速 线路中,或其它有一些有特殊要求的场合。一般设备回路可选用N线不装过电流脱扣器的断路器。
  2 实际上,A、D两种虽然称为四极断路器,但它的N极始终接通,并不随其它三极一起合分,因此,此类MCCB俗称“假四极”即为3P+N,与三极MCCB无本质的区别,它比三极唯一有用的是在成套柜中,线路的进出可能方便一些。因此,这类断路器只能适合应用在三相负荷但又有少量的单相负荷场合(如有控制电源采用220V的成套系统)。如果选择错了,不但起不到保护作用,反而要出大问题
四极断路器的选用
于下列情况,有必要选用四极断路器:
1、有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器,以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要;
2、住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关(可用四极断路器);
3、剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极(如四极)的漏电断路器。
目前,国内市场供应的四极塑料外壳式断路器有六种型式:
1、断路器的N极不带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;
2、断路器的N极不带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;
3、断路器N极带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;
4、断路器的N极带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;
5、断路器的N极装设中性线断线保护器,N极与其他三个相线极一起合分电 路;
6、断路器的N极装设中性线断线保护器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开。
1和2型式适用于中性线电流不超过相线电流的25%的正常状态(变压器联结组标号为Yyno),其中2型适用于TN_C系统(PEN线不允许断开);3和4型式适用于三相负载不平衡,且负载中有大量电子设备(谐波成份很大),导致N线的电流等于或大于相线电流,N线过载而无法借助三个相线的过电流脱扣器的动作来切断过载故障的情况;4型适合TN_C系统 ;5和6型式适合于在中性线断线时,切断三相及中线以保护单相设备避免损毁和间接触电事故的发生,6型适合于TN_C系统。


就是说普通断路器可用4P不是规定,但漏电断路器必须用4P;
一般在设计中 ,断路器都是用3P的,而漏电断路器必须用4P

[ 本帖最后由 ah_benly 于 2010-5-6 16:34 编辑 ]
回复
whlandwq
2010年05月06日 17:40:01
10楼
楼上的 带漏电断路器必须用4P也不是规定的,是有争论的
一般用4P是为了防止扩大故障的范围,但是并不是说末端出现接地故障是N线带电流就一定会使上级RCD动作的。只有对于诸如三相严重不平衡的系统才会使得上级RCD动作,而且4P开关过多会增加系统断零的危险。
回复
lujing9452
2010年05月06日 22:46:05
11楼
不用看新民规,看住宅设计规范就可以了.2003版,GB50096-1999 第6.5.2条第5小条及第7小条就有详细说明