混凝土施工时如何控制现浇板的板厚
xaghw
xaghw Lv.7
2005年08月25日 14:38:33
来自于建筑施工
只看楼主

在施工中比较难控制混凝土的板厚,加之大量使用商混,施工单位往往积极性不高。本人工地上就存在板厚超厚2~3公分的现象。希望大家能就此给些好的建议。

在施工中比较难控制混凝土的板厚,加之大量使用商混,施工单位往往积极性不高。本人工地上就存在板厚超厚2~3公分的现象。希望大家能就此给些好的建议。
yongyang200
2005年08月25日 14:52:04
2楼
在四周隔一定距离最好小一点,用水准仪打上标高,都打在同一水平。我们平时都是这样做的,控制效果还可以很少出现你那种情况
回复
benrongyang
2005年08月25日 15:39:18
3楼
其实还是比较容易控制的,主要是控制标高:模板标高和混凝土顶面标高,浇灌前用水准仪检查一遍模板标高,调节起来还是比较容易的;在墙柱的竖向钢筋上测设水平控制点,然后在浇灌混凝土时要求工人按水平控制点拉线找平,并明确奖罚制度,浇完后检查,一般很少出问题。
回复
xaghw
2005年08月25日 17:49:25
4楼
我相信程序大家也许大家都很清处,问题是有没有一个简便易行的方法,便于工人控制。还有如夜间怎么控制?
回复
ray.star
2005年08月25日 21:22:11
5楼
我觉得屋面的厚度更难控制,在楼板上还可以打水平,在屋面就真的比较困难了!
回复
mxj62859130
2005年08月25日 21:40:00
6楼
在柱筋的角筋上抄测+50线,画印处用绑丝缠一道[绑牢固],浇筑混凝土时挂线测量,而且夜间也便于看清楚+50线位置。
屋面施工时,可以在梁柱筋上焊30厘米高的钢筋做为抄测杆,10米左右一个即可。
回复
chenhongjun
2005年08月25日 21:59:30
7楼
我建议专门设一段钢筋(长约1.2m),然后在其端头处再用扎丝绑上一钢筋头(长约3cm),钢筋头与其母体相隔距离即该现浇板块的厚度。
回复
jie3141
2005年08月26日 01:57:39
8楼
我同施工经验的同志聊天时候说过,这个楼板厚度现在也是检测的范围,而且很严
听说从来没有一个施工队伍在这个厚度上面是完全合格的。有些多好几公分,全部要从新来过。
目前,可能只有水准仪才能够控制这个标高吧。还有楼板底部可以用大量的大模板啊
回复
xaghw
2005年08月26日 08:42:34
9楼
楼上说的是呀,这种现象在施工单位中是较普遍的。这不仅是一种能源的浪费,而且无形中增加了楼面荷载,对结构也是很不利的。因此希望大家多提些好建议,解决此问题。
回复
yz_love_wj
2005年08月26日 11:25:55
10楼
板厚度在混凝土质量验收规范里面属于一般项目,也就是说有一定的允许偏差,在GB50204现浇结构这一章里有明确说明,截面尺寸允许偏差+8,-5。
回复
leixu_tt
2005年08月26日 12:16:04
11楼
我个人的施工看法:首先施工板厚必需小于设计板厚(在规范的允许范围内取下限),坚决不能超高(节约材料同时应对甲方和小业主对层高的要求);其后施工中要在墙柱钢筋上弹控制点,对墙柱间距比较大不便于定位的结构,可以用钢筋头点焊在板筋上进行控制标高(虽然钢筋上不允许点焊,但如果监理不说什么也问题不大,如果监理反对,就将钢筋头做成L形平焊在钢筋上),钢筋头间距为4*4m(2倍于靠尺长度);最后便是要求施工班组严格按照板面标高进行收压,并要求放线员在浇注砼的时候随时检查板面标高。另外墙柱根部在浇注砼时漏浆也会引起阴角处局部超高,所以在浇注砼前对模板验收时要将此项作为验收条款,使其不影响下层板厚。
回复