电梯基坑,是否设置排水设备
风规自远
2005年08月25日 12:33:59
只看楼主

消防电梯基坑,应设置排水设备,那么非消防电梯的基坑,设置吗?我的理解是不需要,大家认为如何?现在施工方提出了这个问题。

消防电梯基坑,应设置排水设备,那么非消防电梯的基坑,设置吗?我的理解是不需要,大家认为如何?现在施工方提出了这个问题。
免费打赏
zhushuguang
2005年08月25日 13:05:52
2楼
我只做消防电梯的排水.
回复
shirlen
2005年08月25日 13:05:57
3楼
按电梯设计规范是要设的,但我们做建筑给排水时不需要考虑这个问题。
回复
风规自远
2005年08月25日 13:12:45
4楼



为什么我们不考虑?另外,电梯设计规范 的编号是什么?我找不到这个规范。
回复
luoxiaochuan
2005年08月25日 14:20:00
5楼
没有专门的规范,基坑最好都做好排水措施,否则一旦出现地下水渗漏或火灾时进水情况,会影响电梯使用。
回复
yanshanshihua@co163
2005年08月25日 14:47:28
6楼
不做,只是消防专用电梯做,至于说基坑渗水,施工中的确产生这样的情况。但是是施工质量问题,抗渗没有做好,混凝土浇捣不密实,地下墙抗渗没有做好等等原因。返工。
回复
yanshanshihua@co163
2005年08月25日 14:50:46
7楼
还有火灾时,非消防专用电梯是禁止运行的,电源也被切断了。不可能存在基坑进水还在危险运行的情况。
回复
luoxiaochuan
2005年08月26日 10:07:47
8楼
非消防电梯是不运行,但不能代表不进水。就譬如,火灾不一定会发生,但消防必须得做一样。
回复
happyzqh
2005年08月26日 10:09:49
9楼

我们消防电梯的排水,并且集水坑尽量设在基坑外面,有时消防电梯不下地下室,潜水泵就设置在基坑里面。
回复
zzr5427
2005年08月26日 10:16:48
10楼
我的理解是应该要做的,不管是否在起火时消防切断电源,电梯停止运行。但电梯基坑的积水总是要排的吧。
回复
little_strong
2005年08月26日 12:57:07
11楼
有消防电梯的情况下,非消防电梯最好还是一起做;没有消防电梯,由于规范没有强制规定,看情况灵活处理吧。个人建议有条件还是做。
回复

相关推荐

APP内打开