请各位高手指点下,基础的埋深怎么确定

请各位高手指点下,基础的埋深怎么确定
cyy-001
2010年05月07日 14:51:45
2楼
请看附件。
回复
lhb3301964
2010年05月07日 19:33:38
3楼
建筑物基础埋深确定
姜 伟 郑永强
(中国建筑西北设计研究院710003 西安)
摘 要:建筑物基础埋置深度、主要解决建筑物的稳定问题,本文对各种类型建筑物基础埋置深度要求进行了
综述,供技术人员参考。
关键词:建筑物基础埋置深度
  建筑物基础应有足够的埋深,以保证建筑物的稳
定。建筑物基础埋深应根据建筑结构的型式、建筑结
构的高度等确定。
1、建筑物基础埋深一般应以室外地面算起;如地
下室周围无可靠之侧限时,应从具有侧限之标高算
起。
2、多层建筑如满足地基稳定、地基强度及地基变
形要求、同时又考虑了地沟、管道等因素后,基础宜尽
量浅埋。除岩石地基外。基础埋深不宜小于500mm。
3、一般情况下,基础埋深宜不小于冰冻深度;若
采用灰土基础,冰冻深度应算至灰土顶面;若为砼基
础、毛石基础,冰冻深度应算至基础底部或砼垫层底
部。当建筑基础底面之下允许有一定厚度的冻土层
时,可按《建筑地基基础设计规范》GB5007 - 2002中
5. 1. 8确定。
4、在填方整平地区,基础两侧的填土顶面标高基
本相同时,可自室外填土地面算起。
5、对坡地或山地,建筑四周室外标高一般不等,
则基础埋深应自室外标高低的一侧算起。
6、对带地下室的建筑物,当为整体基础(如箱基、
筏基等)四周外墙侧限好时,则基础埋深可自室外地
面算起;当仅有一层地下室,或若为独立基础或条形
基础时,应从地下室室内地面标高算起。
7、当高层建筑与裙房在±0. 000 以下连为一体
时,则基础埋深应自室外标高算起。
8、当高层建筑与相连的裙房之间设置沉降缝时,
可按以下情况区别对街:
(1) 、高层建筑有地下室而裙房无地下室,则高层
建筑及裙房的基础埋深均从室外地面算起。
(2)高层建筑和裙房均设地下室,若沉降缝地面
以下处用粗砂填实时,则高层建筑及裙房的基础埋深
均从室外地面算起。否则应视为无埋深。
9、邻建建说:当原有建筑物的地基为天然地基或
复合地基时,为保证在施工期间相邻的已有建筑物的
安全和正常使用,基础埋深(或基坑开挖深度)不宜深
于已有相邻建筑物的基础。在不得已情况下,当新建
建筑物之基础埋深(或基坑开挖深度)深于相邻已有
建筑物的基础时,其基础之间的净距(或已有建筑基
础外缘到基坑开挖外缘之间的净距) ,不应少于高差
的二倍。此要求如不能满足时,必须采取可靠措施。
10、高层建筑基础的埋深宜以下要求;
(1) 、天然地基或复合地基,可取1 /15H;
(2) 、桩基,可取1 /18H;
H为室外地面(或约束侧限标高)至主体结构檐
2007年4月总第142期            陕西建筑49
口之高度。
当建筑物采用岩石地基或采取有效措施时,在满
足地基承载力、稳定性要求及《高层建筑混凝土结构
技术规程》12. 1. 6条规定的前提下,基础埋深可不受
本条(1) 、(2)两款的限制,但应满足抗滑移。
11、《高层建筑混凝土结构技术规程》12. 1. 6条
规定的计算:
如基础及地基均具有足够刚度,基地反力呈现性
分布,重力荷载合力中心与基地形心基本重合(一般
要求偏心距不大于B /60)可按以下方法进行计算:
M ov = V o (2H /3 + C)
M ov———倾覆力矩标准值
H———建筑物地面以上高度
C———地下室埋深
V o———总水平力标准值
MR = GB /2
MR ———抗倾覆力矩标准值
G———上部及地下室基础总重力荷载代表值(永
久荷载标准值+ 0. 5活荷载标准值)
B ———基础地下室地面宽度
(B - X ) /B = (3M ov /MR - 1) /2
当MR /M ov ≥3时,基础地面不出现零应力(即基
础地面均受压)
当MR /M ov ≥ 2. 3时, 基础地面于地基之间零应
力区面积不超过基础地面面积的15%。
依据标准及参考文献:
[ 1 ]国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007 -
2002
[ 2 ] 国家标准《建筑地基基础处理规范》JGJ79 - 2002
[ 3 ] 国家标准《高层建筑结构技术规程》JGJ3 - 2002
[ 4 ]《高层建筑结构技术规程理解与应用》中国建筑
工业出版社
(上接第43页)
Ⅰ级~Ⅳ级的屋面和地下工程的防水施工。
XR811自粘防水卷材不仅自身粘接性能良好,而
且与各种建筑材料粘接良好,与其它防水材料具有良
好的配伍性,尤其难能可贵的是XR811自粘防水卷
材的粘接耐水性良好,远远超过国家标准《地下工程
防水技术规范》的规定要求。
工程的实际应用证明XR811自粘防水卷材粘接
性能可靠,令人信任。
50 陕西建筑           2007年4月总第142期
回复
bigzero
2010年05月10日 17:53:17
4楼
呵呵,居然把规范传给我了,谢谢:victory:
回复
bigzero
2010年05月10日 17:59:26
5楼
:call:
回复
linfenglin
2010年05月10日 18:11:54
6楼
路过,学习
回复
linghonghua111
2010年05月16日 10:40:38
7楼
下载了,现在正在学习基础方面的知识!
回复
pengsongsong601
2010年05月16日 13:43:04
8楼
规范有了
回复
jkwangli
2010年05月19日 11:18:07
9楼
建筑地基规范5.1.8有明确说明: Dmin=Zd-Hmax

抱走阿宁:hhh

回复
ridu411
2010年05月19日 11:20:22
10楼
谢谢各位 学习了
回复
bigzero
2010年05月24日 11:04:34
11楼
是不是不管埋深多少 必须埋入持力层以下一定的高度?