1补偿容量的确定;2主开关的选择(没电抗时,总无功电流怎么算;有电抗时,总无功电流怎么算)3单相电容和三相电容怎么算各自电容电流;4有电抗时和没电抗时分别怎么选择熔断器,复合开关;5多了电抗器后总无功容量发生了什么变化,具体多少;6电抗器的选择,电抗率?7电容怎么选择它的额定电压,有0.4,0.44.,0.525...?区别谢谢各位高手解答!!
1补偿容量的确定;
2主开关的选择(没电抗时,总无功电流怎么算;有电抗时,总无功电流怎么算)
3单相电容和三相电容怎么算各自电容电流;
4有电抗时和没电抗时分别怎么选择熔断器,复合开关;
5多了电抗器后总无功容量发生了什么变化,具体多少;
6电抗器的选择,电抗率?
7电容怎么选择它的额定电压,有0.4,0.44.,0.525...?区别
谢谢各位高手解答!!
2楼
楼主的问题,电容补偿柜厂会计算好的,不麻烦楼主了。
回复
3楼
我就是电容补偿柜厂的 ~~~可是我是新手,所以请教。。。
回复
4楼
很不错的问题小生也想知道等待高手 !!!!!
回复
5楼
1补偿容量的确定;
答:这个问题应该由设计院在项目设计时进行负荷计算时经计算确定。
2主开关的选择(没电抗时,总无功电流怎么算;有电抗时,总无功电流怎么算)
答:因主开关的选择,不仅与选择的补偿容量有关,还与系统参数有关,原则上也是由设计院选择确定。
3单相电容和三相电容怎么算各自电容电流;
答:请自己学习电路分析等相关课程的知识
4有电抗时和没电抗时分别怎么选择熔断器,复合开关;
答:请参照GB50227-2008的5.3及5.4节的条文确定.
5多了电抗器后总无功容量发生了什么变化,具体多少;
答:请参照自己学习电路分析等相关课程的知识
6电抗器的选择,电抗率?
答:请参照GB50227-2008的5.5节的条文确定.
7电容怎么选择它的额定电压,有0.4,0.44.,0.525...?区别
答:请参照GB50227-2008 条文5.2.2.条进行计算
个人观点,仅供参考
回复
6楼
看看电气基本知识
回复
7楼
:victory:
回复
8楼
顶!期待高手详细解答!
回复
9楼
楼主给个案例,我可以帮你计算,
如果要回答的话,这变成电容器计算培训了,
至少讲3~5小时,或者发mail:luzhibin3017@gmail.com
回复
10楼
没一个明白的啊!
回复
11楼
多看看设计图册
回复