工程实例:小区供配电电缆规格选型疑问
unbreakablebrian
2010年05月03日 10:00:10
只看楼主

就目前做的一个工程室外供配电电缆规格选择问题,向大家请教一下,先谢谢各位了。小区配电10KV/0.4KV,小区开闭所是2进10出(2条10KV电缆进线),10条出线去了5个不同的小区配电所。开闭所10KV进线电缆用:YJV—8.7/15KV—3×400,保护管管径200开闭所10条出线电缆用:YJV22—8.7/15KV—3×70,保护管管径150配电所出线(供各楼幢居民用电):YJV22—8.7/15KV—4×150,保护管管径100。

就目前做的一个工程室外供配电电缆规格选择问题,向大家请教一下,先谢谢各位了。

小区配电10KV/0.4KV,小区开闭所是2进10出(2条10KV电缆进线),10条出线去了5个不同的小区配电所。
开闭所10KV进线电缆用:YJV—8.7/15KV—3×400,保护管管径200
开闭所10条出线电缆用:YJV22—8.7/15KV—3×70,保护管管径150
配电所出线(供各楼幢居民用电):YJV22—8.7/15KV—4×150,保护管管径100。

请教各位:配电所的进线电缆(3×70)为什么还会比配电所出线电缆(4×150)小很多呢?电缆线径小为什么保护管管径还要大2号呢?

难道是设计错误???

谢谢大家乐
免费打赏
qoqodu
2010年05月03日 14:44:11
2楼
主要是计算电流不同,一个按10kv一个按0.4kv!管子越大越好穿线
回复
leary4
2010年05月03日 18:08:09
3楼
配电所出线(供各楼幢居民用电):YJV22—8.7/15KV—4×150,保护管管径100。

这个有就问题,应该是0.6/1kV吧?电压等级高侧电流小,等级低侧电流大,开闭所至变电站是10kV侧,变电站供各楼应该是低压0.4kV侧
70那个选150的管好像是大了点
回复
wlh_1982
2010年05月03日 19:27:10
4楼
路过,学习了,还不是很懂
回复
chfzj03
2010年05月03日 20:58:52
5楼
好像是电压等级写错了。
同样等待答案
回复
遵义
2010年05月03日 22:54:12
6楼
电压等级不一样
回复