柱加固遇见人防地下室顶板怎么办?
king_lincoln
2010年04月30日 21:45:06
来自于建筑构造
只看楼主

正在做的这个工程,原设计地下一层,地上20层,建到3层后因种种原因停建成了烂尾楼。更换甲方后,对楼的使用功能进行了较大的改动,由20层加至22层,标准层层高也由3.5米加至3.8米,还有外墙装饰变化等等,上部荷载增加较大。经设计验算需对原结构进行加固,对柱主要采取灌胶粘钢的方法(详见附图),但是根据设计要求外包角钢需要上下联成一体,那么也就是要穿过地下室顶板。但部分地下室顶板是人防顶板,根据规范要求应该是不能打洞的,设计院也一时找不到好的替代方法,希望大家能集思广益,多给点参考意见

2010年05月06日 20:51:04
2楼
建议:先在地下室顶板开洞将柱加固好,再在柱子上靠地下室顶板处植筋,加一个现浇钢筋混凝土柱帽,同顶板开的洞一起用比原混凝土高一等级的混凝土一起浇灌,加强该处顶板。不知道这样做可以不?
回复
maxitweber
2010年05月06日 22:06:51
3楼
我觉得角钢不必穿过顶板,20层加到22层,如果底下几层柱截面大小一致的话,则最底下一层柱的承载力余量应该是最小的,而地下一层以上各层柱的承载力余量应该够,即是不够差的也不多,不必粘角钢加固。从图来看似乎是方形柱,可以考虑环向包碳纤维布增加侧向约束来提高柱的抗压能力和延性,具体计算可参见砼结构加固规范。至于地下一层的加固,可以将角钢伸至板底,四边加焊短角钢并用化锚固定。
供参考。
回复
quxiaoli001
2010年05月06日 22:48:30
4楼
虽然不是太懂这方面,但是还是顶一下,期待看到合理可信的解答,加以学习借鉴。
回复
king_lincoln
2010年05月06日 23:06:23
5楼
下部的柱子截面大小不一致,是逐步缩上来的,根据设计的验算,下部柱子的竖向承载力不够所以要加固。而且碳纤维布用于加固柱的效果好像并不好,甲方对有机材料不够信任,因为有机材料在结构加固上的应用好像是80年代末才开始的,时间并不能说很长,前期结构胶的强度确实很高,但后期的结构胶体老化是一个大问题,为此专门开过专家会,没有哪个敢说有机材料就一定没有问题,因此业主明确要求竖向加固尽量使用无机方法,外包钢在灌胶的基础上还额外使用锚栓与墙体连接,而且结构加固完毕后每隔10年一定要进行检测。加固目前只有设计规范,并无验收规范,只有一个验收规范报批稿的二稿,连相关定额都不全,验收和计量都是一个大问题,难啊~
回复
king_lincoln
2010年05月06日 23:11:07
6楼
忘记说了,上部荷载增加不光是加层高和增加楼层,外装部分由玻璃幕墙改为干挂石材也是一个原因。
最后还是没办法,在人防地下室的顶板上开了洞,正在进行包钢施工,外包钢完成后使用高强度灌浆料封堵。
回复
pdhj
2010年05月07日 08:52:13
7楼
晕,这房子当时是怎么设计的,很麻木。业主很变态啊
回复
jsa346
2010年05月07日 09:04:51
8楼
不懂你说的,因为你在柱头楼板开洞后,会碰到梁啊?
你们连梁也一起包?
回复
realjoy
2010年05月07日 09:10:24
9楼
构造手册上要求的都应该穿透楼板的~~~至于人防~只要楼板钢筋别断~~然后用高一标号的微膨胀混凝土浇筑就好了~注意新旧混凝土交接面要涂抹界面剂并凿毛~
回复
zhangct888
2010年05月07日 11:00:23
10楼
我是外行:)
回复
hong_xun
2010年05月07日 11:01:21
11楼
恩多学习借鉴下