FLRN36-12负荷开关事故原因分析
hongbo5588
hongbo5588 Lv.7
2010年04月28日 15:13:56
只看楼主

事故时间:2010.04.24晚上20:00左右 事故地点:某大型超市配电房事故经过:2010.04.24晚上20:00左右,配电房电工例行巡视,发现2#变(1000VA)的高压柜冒烟,遂断开冒烟开关,启用备用变1#315KVA,随即通知生产厂家。经生产厂家来人检查,发现开关顶部母线室的母排与开关连接处已熔化,铜排为40*5。其他部位完好,高压熔断器完好。现场布置为:左边为1#进线计量柜,右边为2#主变柜。

事故时间:2010.04.24晚上20:00左右 事故地点:某大型超市配电房
事故经过:2010.04.24晚上20:00左右,配电房电工例行巡视,发现2#变(1000VA)的高压柜冒烟,遂断开冒烟开关,启用备用变1#315KVA,随即通知生产厂家。经生产厂家来人检查,发现开关顶部母线室的母排与开关连接处已熔化,铜排为40*5。其他部位完好,高压熔断器完好。
现场布置为:左边为1#进线计量柜,右边为2#主变柜。
事故原因在分析中,请各位专家给予权威分析,找出事故原因,以防后患。

DSC00287.JPG


DSC00294.JPG


DSC00306.JPG

免费打赏
x.d628
2010年05月07日 00:18:39
42楼
从图片上看,不是螺丝松动造成的。
回复
zhouzhong168
2010年05月07日 08:34:00
43楼
主要是接触不良引起的发热。另母线排偏小了,1000KVA的变压器至少要60*6的铜排。
回复
红苹果
2010年05月07日 09:15:07
44楼
楼主自己也分析,螺纹颜色都正常那应该不是螺丝松动什么的。。但螺帽都有熔断现象。。。。其他都正常
初步判断铜排可能选择小了、过负荷,固定螺栓也可能有质量问题。
一般电气设备运行出现故障后多在连接处会发生问题,那地方最薄弱。。
回复
cqly7788
2010年05月07日 09:36:33
45楼
"铜排和连接固定螺栓小,满足不了载流量需要".............这个说法也太差了吧,完全是乱讲...最大的可能:母排与负荷开关的联接螺栓没有紧固到位...
回复
cqly7788
2010年05月07日 09:40:53
46楼
刚才回贴瞧见了图片......个人认为可能有三:1.是系统过电压造成的尖端放电进而损坏绝缘...
2.另一种可能..用的负荷开关太差了(用的不是正品)绝缘太差..
3.最后一种可能..使用环境太潮湿..
回复
hudahai02
2010年05月07日 11:00:18
47楼
绝缘不良引起的发热,时间久了,就了冒烟了,换开关!1
回复
lgf860
2010年05月07日 11:59:59
48楼
:victory:
回复
lgf860
2010年05月07日 12:47:57
49楼
铜排小了吧,发热过大造成的吧
回复
wyjdlm
2010年05月07日 14:42:13
50楼
根据照片及所述情况分析,事故原因:开关铜排连接时没有紧固,接触不好造成发热。
另:
1、1000kVA变压器不应该采用负荷开关熔断器组合,一般采用真空短路器。
2、用40X5mm的铜排没有问题(1000kVA的变压器高压侧额定电流不到60A)。
回复
hongbo5588
2010年05月07日 15:47:51
51楼
50楼分析的有道理,具体楼主也不清楚,继续关注。
回复

相关推荐

APP内打开