FLRN36-12负荷开关事故原因分析
hongbo5588
hongbo5588 Lv.7
2010年04月28日 15:13:56
只看楼主

事故时间:2010.04.24晚上20:00左右 事故地点:某大型超市配电房事故经过:2010.04.24晚上20:00左右,配电房电工例行巡视,发现2#变(1000VA)的高压柜冒烟,遂断开冒烟开关,启用备用变1#315KVA,随即通知生产厂家。经生产厂家来人检查,发现开关顶部母线室的母排与开关连接处已熔化,铜排为40*5。其他部位完好,高压熔断器完好。现场布置为:左边为1#进线计量柜,右边为2#主变柜。

事故时间:2010.04.24晚上20:00左右 事故地点:某大型超市配电房
事故经过:2010.04.24晚上20:00左右,配电房电工例行巡视,发现2#变(1000VA)的高压柜冒烟,遂断开冒烟开关,启用备用变1#315KVA,随即通知生产厂家。经生产厂家来人检查,发现开关顶部母线室的母排与开关连接处已熔化,铜排为40*5。其他部位完好,高压熔断器完好。
现场布置为:左边为1#进线计量柜,右边为2#主变柜。
事故原因在分析中,请各位专家给予权威分析,找出事故原因,以防后患。

DSC00287.JPG


DSC00294.JPG


DSC00306.JPG

免费打赏
原子蛋
2010年05月07日 16:09:25
52楼
应该是弧光放电
回复
原子蛋
2010年05月07日 16:12:44
53楼
有过同样现象,但高压熔断器爆了,柜内烧糊了,而且户外跌落保险和架空引下线全烧断了
回复
guolindianqi
2010年05月07日 16:49:37
54楼
从图片上看,应该是灰尘大,空气潮湿,母排对壳体拉弧,
回复
humingchen
2010年05月07日 22:49:52
55楼
同意十八楼的观点。
回复
changyu1986
2010年05月07日 23:23:45
56楼
以前也见到过一样的事故 1是开关上部连接铜排处比较潮湿 2是螺丝松动。应该有这2个方面的原因在里面
回复
a20060302
2010年05月08日 09:44:32
57楼
学习中
回复
fenggujian
2010年05月08日 10:19:21
58楼
进来学习下,没遇上这类问题~~
回复
zhangye_999
2010年05月08日 11:38:47
59楼
回复
sl.qi
2010年05月08日 12:32:37
60楼
我曾经在一个公司就发生过由于电动力过大导致母排相间短路和放电
回复
hwc_wy
2010年05月08日 14:27:36
61楼
瞬间相间由于潮热和带电粒子和尘埃的存在导致的闪络,长时间存在导致绝缘老化,发生瞬间相对壳体的短路,
回复