FLRN36-12负荷开关事故原因分析
hongbo5588
hongbo5588 Lv.7
2010年04月28日 15:13:56
只看楼主

事故时间:2010.04.24晚上20:00左右 事故地点:某大型超市配电房事故经过:2010.04.24晚上20:00左右,配电房电工例行巡视,发现2#变(1000VA)的高压柜冒烟,遂断开冒烟开关,启用备用变1#315KVA,随即通知生产厂家。经生产厂家来人检查,发现开关顶部母线室的母排与开关连接处已熔化,铜排为40*5。其他部位完好,高压熔断器完好。现场布置为:左边为1#进线计量柜,右边为2#主变柜。

事故时间:2010.04.24晚上20:00左右 事故地点:某大型超市配电房
事故经过:2010.04.24晚上20:00左右,配电房电工例行巡视,发现2#变(1000VA)的高压柜冒烟,遂断开冒烟开关,启用备用变1#315KVA,随即通知生产厂家。经生产厂家来人检查,发现开关顶部母线室的母排与开关连接处已熔化,铜排为40*5。其他部位完好,高压熔断器完好。
现场布置为:左边为1#进线计量柜,右边为2#主变柜。
事故原因在分析中,请各位专家给予权威分析,找出事故原因,以防后患。

DSC00287.JPG


DSC00294.JPG


DSC00306.JPG

免费打赏
shwj89
2010年05月05日 20:11:21
32楼
分析的不错,应该是柜内潮湿,引起的绝缘击穿
回复
l-g-z
2010年05月05日 21:04:48
33楼
根据计算,所选择母排满足载流量的要求;据了解的照片情况,开关分解没有问题,融断器没有问题,下部端子连接没有问题,出现此事故的原因有两类,也是上面大家说的:一是维护不当,有动物或是湿气结露引起电弧放电短路;二是固定母排的罗丝松动。不妥之处,请同行指正。
回复
wxdchgs
2010年05月05日 22:42:19
34楼
赞同9楼、18楼的分析!:victory:
回复
wuyankun2010
2010年05月06日 08:57:45
35楼
期待楼主公布结果,继续关注
回复
leo.gu007
2010年05月06日 09:52:25
36楼
:victory:
回复
zhtymg
2010年05月06日 10:00:56
37楼
1.在安装结束的时候没有对事故开关表面彻底除尘,或是留有细小金属物在开关表面,经过长时间的微量放电,造成事故。
2.依据图片来看,尖角放电,引起对地短路,但电流不足以催动线路开关,所以发生冒烟现象:handshake
回复
szg249322781
2010年05月06日 16:55:22
38楼
学习了:victory:
回复
z68522
2010年05月06日 18:35:46
39楼
铜排小了吧,发热过大造成的吧
回复
cckkjj
2010年05月06日 21:33:25
40楼
绝对不是冒烟那么简单,看图片动静应该比较大了,应该是值班电工室听到巨大的响声后过去的!
螺母融化,箱体上都有电熔痕迹,不是冒烟就能解释的。
回复
x.d628
2010年05月07日 00:08:41
41楼
从图片上看,应该是绝缘问题。应该是安装时没有将开关表面处理干净。
回复

相关推荐

APP内打开