FLRN36-12负荷开关事故原因分析
hongbo5588
hongbo5588 Lv.7
2010年04月28日 15:13:56
只看楼主

事故时间:2010.04.24晚上20:00左右 事故地点:某大型超市配电房事故经过:2010.04.24晚上20:00左右,配电房电工例行巡视,发现2#变(1000VA)的高压柜冒烟,遂断开冒烟开关,启用备用变1#315KVA,随即通知生产厂家。经生产厂家来人检查,发现开关顶部母线室的母排与开关连接处已熔化,铜排为40*5。其他部位完好,高压熔断器完好。现场布置为:左边为1#进线计量柜,右边为2#主变柜。

事故时间:2010.04.24晚上20:00左右 事故地点:某大型超市配电房
事故经过:2010.04.24晚上20:00左右,配电房电工例行巡视,发现2#变(1000VA)的高压柜冒烟,遂断开冒烟开关,启用备用变1#315KVA,随即通知生产厂家。经生产厂家来人检查,发现开关顶部母线室的母排与开关连接处已熔化,铜排为40*5。其他部位完好,高压熔断器完好。
现场布置为:左边为1#进线计量柜,右边为2#主变柜。
事故原因在分析中,请各位专家给予权威分析,找出事故原因,以防后患。

DSC00287.JPG


DSC00294.JPG


DSC00306.JPG

免费打赏
hongbo5588
2010年05月04日 14:21:50
22楼
我在11楼也说了,铜牌反面没有色变,螺杆螺纹也没有色变,只有铜排上表面及螺栓六角烧熔。所以铜排与开关虚接的可能性很大。
回复
cslpxkhkl
2010年05月04日 16:55:34
23楼
同意9楼的分析,开关的潮湿及母排、绝缘支撑痤灰尘太多,导致放电。
回复
八面风
2010年05月05日 12:55:48
24楼
我认为是由于该超市变电室通风不畅,环境湿度过大,开关气室表面灰尘未及时清扫,楼主说开关上面冒烟可能是水蒸汽, 造成10kv短路
回复
guojian9084
2010年05月05日 13:51:44
25楼

同意你的观念
回复
wangxf
2010年05月05日 14:53:44
26楼
等待专家们的意见,学习了!谢谢
回复
shusheng2008
2010年05月05日 16:29:31
27楼



一职工食堂落地柜,老鼠进去后横死在了AC相上,但开关居然没跳,很神奇
回复
xy079736
2010年05月05日 17:59:34
28楼
螺丝肯定是坚固好了的,明显是绝缘击穿了,放电烧坏了,有尖角和毛刺的地方首先放电。
回复
lfm8ab
2010年05月05日 18:50:46
29楼
应该是绝缘的问题.
回复
tguangk
2010年05月05日 19:01:08
30楼
学习了啊,,呵呵
回复
tguangk
2010年05月05日 19:02:05
31楼
呵呵,也随便学习了啊
回复