事故时间:2010.04.24晚上20:00左右 事故地点:某大型超市配电房事故经过:2010.04.24晚上20:00左右,配电房电工例行巡视,发现2#变(1000VA)的高压柜冒烟,遂断开冒烟开关,启用备用变1#315KVA,随即通知生产厂家。经生产厂家来人检查,发现开关顶部母线室的母排与开关连接处已熔化,铜排为40*5。其他部位完好,高压熔断器完好。现场布置为:左边为1#进线计量柜,右边为2#主变柜。
事故时间:2010.04.24晚上20:00左右 事故地点:某大型超市配电房
事故经过:2010.04.24晚上20:00左右,配电房电工例行巡视,发现2#变(1000VA)的高压柜冒烟,遂断开冒烟开关,启用备用变1#315KVA,随即通知生产厂家。经生产厂家来人检查,发现开关顶部母线室的母排与开关连接处已熔化,铜排为40*5。其他部位完好,高压熔断器完好。
现场布置为:左边为1#进线计量柜,右边为2#主变柜。
事故原因在分析中,请各位专家给予权威分析,找出事故原因,以防后患。
12楼
这位老兄说的很对,630KVA以上的一般都会选择真空断路器。
回复
13楼
个人认为应该是过载导致的,如果绝缘击穿短路的话,高压熔断器怎会完好?
回复
14楼
应该不是绝缘击穿。
另外说明一下,就算是绝缘击穿也不会烧熔断器,熔断器只是保护开关下一级。
回复
15楼
9楼的意见正确,空气湿度太大了,空气绝缘击穿所致!
回复
16楼
“大型超市,晚上20:00。”这时候的负荷很大,估计是接触不良。事故发生时的天气是否很潮湿?设备的维护工作好像也没做到位,开关上部有灰尘。
回复
17楼
个人认为柜内潮湿,可能有小动物,或是小虫子一类的东西聚集造成短路,上面有明显的放电痕迹,短路放电后小虫子被炸开,绝缘暂时恢复,但是留下了明显的放电痕迹。或者由于屋顶上有水滴入柜内造成短路形成。
回复
18楼
看母线应该是40*5 标准sf6环网柜 的母线尺寸, 此规格母线完全可以带一条10kv线路的负荷 所以在此事故中(用户站 一台1000kva)的母线因载流量不够造成发热是可以排除的,另外搭火螺栓如果未紧固造成母线与负荷开关气室端子虚接,那么端子附近的铜母线,环氧树脂绝缘材料和螺栓会有明显的烧蚀痕迹,但是事故图片中未能发现所以也可排除!
个人认为是由于该超市变电室通风不畅,环境湿度过大,开关气室表面灰尘未及时清扫 恰逢事故当天可能室内温度较低在开关气室表面形成凝露(楼主说开关上面冒烟可能是水蒸汽) 造成10kv沿绝缘体表面放电现象。
个人观点,不妥之处请指正。
回复
19楼
同意18楼的意见,柜体上有很明显的喷弧印迹,应该不是过载造成的。
回复
20楼
回复
21楼
感谢18楼,分析的很到位,也很准确。不过冒烟不是蒸气,是铜牌熔化流到开关本体上形成的烟,烟熏状严重。
我仔细看过,事故现场的环境还可以,没有明显潮湿迹象,且邻柜完全正常运行。
我分析是:安装公司在安装结束的时候没有对事故开关表面彻底除尘,或是留有细小金属物在开关表面,经过长时间的微量放电,最终造成事故。
请指正。
回复