FLRN36-12负荷开关事故原因分析
hongbo5588
hongbo5588 Lv.7
2010年04月28日 15:13:56
只看楼主

事故时间:2010.04.24晚上20:00左右 事故地点:某大型超市配电房事故经过:2010.04.24晚上20:00左右,配电房电工例行巡视,发现2#变(1000VA)的高压柜冒烟,遂断开冒烟开关,启用备用变1#315KVA,随即通知生产厂家。经生产厂家来人检查,发现开关顶部母线室的母排与开关连接处已熔化,铜排为40*5。其他部位完好,高压熔断器完好。现场布置为:左边为1#进线计量柜,右边为2#主变柜。

事故时间:2010.04.24晚上20:00左右 事故地点:某大型超市配电房
事故经过:2010.04.24晚上20:00左右,配电房电工例行巡视,发现2#变(1000VA)的高压柜冒烟,遂断开冒烟开关,启用备用变1#315KVA,随即通知生产厂家。经生产厂家来人检查,发现开关顶部母线室的母排与开关连接处已熔化,铜排为40*5。其他部位完好,高压熔断器完好。
现场布置为:左边为1#进线计量柜,右边为2#主变柜。
事故原因在分析中,请各位专家给予权威分析,找出事故原因,以防后患。

DSC00287.JPG


DSC00294.JPG


DSC00306.JPG

免费打赏
hongbo5588
2010年04月28日 15:16:53
2楼
补充:事故开关为主变柜

我们初步分析:1、开关母排连接时没有紧固,有松动。
2、铜排选择不当。
回复
石大头
2010年04月28日 16:33:29
3楼
一般1000KVA的 变压器不选择负荷开关熔断器组合。这个主要原因还是上口固定螺丝松动!
回复
henananyanggutao
2010年04月28日 16:47:10
4楼
铜排和连接固定螺栓小,满足不了载流量需要
回复
peiking2008
2010年04月28日 19:25:06
5楼
首先是绝缘击穿,导致短路,才能烧成这样
回复
lq174428
2010年04月28日 19:37:03
6楼
铜排小了吧,发热过大造成的吧,有没温度控制器啊
回复
yujunzhilian
2010年04月28日 20:24:43
7楼
关心此贴,等待你们现场原因的分析,记得在这儿补贴。
我个人觉得要是因发热引起不会烧成这个样子吧,而且现场看上去上瞬间烧的。
回复
quan0440560203
2010年04月28日 21:11:49
8楼
嗯,确实有点道理
回复
mutianyan2004
2010年04月29日 09:48:29
9楼
个人意见是绝缘不好。因为从图片上可以看到铜排与开关上桩头有白色的电弧痕迹,而且后面外壳上有锈斑。看见母线室内潮湿比较严重。而且母线室污染严重,有很多灰尘。

一家之言,希望有人能拿出用一个正确方案
回复
zjs3022
2010年04月29日 11:44:09
10楼
查查下面有老鼠吗?
回复
hongbo5588
2010年04月29日 12:35:36
11楼
感谢同行的分析!
开关已经解剖:1、开关内部没有任何损伤,完好如初。
2、连接螺栓:只有铜排上面部分外六角熔化,铜排下面即开关桩头内螺纹完好,没有一点色变。
请继续关注
2010.04.29
回复